28.07.2007 в 05:19:08
Самодедкин написал : Это Вы напрасно, достаточно с одной стороны. Совсем достаточно.
А если сосед такой же крейзи ? :)
Самодедкин написал : 20см * 2,5см = 50см2. 50 кабелей сечением 1см2. Внушает
см. атачмент. один из шлейфов 20-ти сантиметровых. 20 проводов 3x2.5 NYM в гофре. Там где сходятся - задница полная. жалко на фотки нет. :) А кто такое в стены .. ага ..
Самодедкин написал : ??? Шутка или дом одноэтажный? Или сталинка?
Монолит, дом 17-ти этажный. Это фигня. Тут фотку стяжки выкладывали, под которой плита перекрытия лопнула и к соседям провалилась. :)
28.07.2007 в 11:41:35
Vadik написал : 20 проводов 3x2.5 NYM в гофре.
20 см2. Короб (кабель-канал) 60*40 или 2 короба 66*22 или 2 короба 75*20 С запасом: 100*40, 100*34
А на фото непонятно. 20 кабелей не делятся на 7 толстых и 2 тонких гофры. Предполагаю нарушение с Вашей стороны. По памяти, заполнение гофры кабелем должно быть не более 30%. Могу ошибаться в %.
Vadik написал : а если сосед такой же крейзи ?
Тогда и двумя крейзи, и их соседями, и одним домом меньше. Ибо нехер. Арматуру несущих стен резать.
Vadik написал : монолит, дом 17-ти этажный.
Это ж какая там толщина перекрытия, что 10 см глубины, еще и с уклоном, можно проштробить? Без дыр в соседнюю квартиру?
Vadik написал : тут фотку стяжки выкладывали, под которой плита перекрытия лопнула и к соседям провалилась.
Не вспомните, в какой ветке, поточнее? Слишком черный юмор какой-то.
30.07.2007 в 17:29:52
Самодедкин написал : Не вспомните, в какой ветке, поточнее? Слишком черный юмор какой-то.
Не вспомню, по моему Prok12 года полтора-два назад выкладывал. Искал, не нашёл. и то не юмор, а реальные вещи.
12.09.2007 в 13:07:06
Привет. Можно ли штробить трассы для кабелей и вешать внутренние розетки в несущие стены? Стена в кухне, смежная с вент шахтой, несущая? Можно ее штробить?
12.09.2007 в 13:11:26
Насколько я знаю, горизонтальное штробление запрещено.
12.09.2007 в 13:12:50
А дырку большую для 3-х розеток можно долбить?
12.09.2007 в 15:15:36
2rdk ...если стена оштукатурена, то штробите и сверлите сколько угодно
13.09.2007 в 00:43:39
rdk написал : Стена в кухне, смежная с вент шахтой, несущая? Можно ее штробить?
У вас все розетки будут выглядывать в шахту.
13.09.2007 в 01:03:18
Screen написал : У вас все розетки будут выглядывать в шахту.
Истину глаголишь. Мне надо было одну розетку на такой сделать. В результате дырка образовалась не сквозная, а только процентов 30 смотрит в шахту :). Тут важно чтобы повезло с выбранным расположение подрозетника: может быть так что задника совсем не будет (сквозная дырка), а может как у меня -- только часть.
Я закрыл эту дыру пластиковой накладкой на жидких гвоздях, потом герметиком тонким слоем. Уже в эту подготовленную полость ставил подрозетник.
13.09.2007 в 01:34:49
roman77 написал : Мне надо было одну розетку на такой сделать. В результате дырка образовалась не сквозная, а только процентов 30 смотрит в шахту .
Вообще-то "дырками" у нас в деревне называют другое, а то, что вы называете дыркой - отверстие. Вы еще забыли упомянуть, что отверстие вы делали не в несущей стене, а в гипсолите.
roman77 написал : Я закрыл эту дыру пластиковой накладкой на жидких гвоздях, потом герметиком тонким слоем. Уже в эту подготовленную полость ставил подрозетник.
А что, "подрозетники" у вас без задников?
13.09.2007 в 01:38:05
2avmal Ок, поправку про дырки принял. Но...
Отверстие я делал именно в плите, плита бетонная. Внутри идут каналы вентиляции (это в домах так называемого чешского варианта).
Подрозетник с задником, но как-то стремно было ставить его, имея "прямую связь" с шахтой. поэтому решил подстраховаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу