Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 320
#6043445

Здравствуйте!
Необходимо по периметру школьной крыши установить прожектора. В чем проложить кабель? Сначала думал в металлорукове, но у него нет протяжки и качество оцинкованного покрытия ИМХО не фонтан (ржавеет быстро). К тому же ИМХО металорукав не монолитный и через какое-то время туда попадет вода. Остается пластиковая гофра. Какую гофру использовать, ПНД? Она бывает черная и оранжевая. Чем отличается кроме цвета? При заходе кабеля в помещение нужно ли переходить на ПВХ гофру или можно внутри помещения тянуть ПНД?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8519

PVA78 написал:
Какую гофру использовать, ПНД?

ПНД с устойчивостью к УФ.

PVA78 написал:
При заходе кабеля в помещение нужно ли переходить на ПВХ гофру

Обязательно.

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -108

PVA78 написал:
В чем проложить кабель?

гладкостенные пвх трубы, не?
такие например:

PVA78 написал:
Какую гофру использовать, ПНД?

Да.

PVA78 написал:
При заходе кабеля в помещение нужно ли переходить на ПВХ гофру или можно внутри помещения тянуть ПНД?

Эксперимент с зажигалкой развеет ваши сомнения

И это пройдёт ...

Можно полипропилен от ДКС, синяя такая. Устойчива к УФ.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 320

shtazi
С ПП гофры тоже переходить в помещении на ПВХ?
Чем ПП лучше ПНД?
jaja
Гладкостенные трубы нет. Труднее в монтаже.

PVA78 написал:
shtazi
С ПП гофры тоже переходить в помещении на ПВХ?
Чем ПП лучше ПНД?
jaja
Гладкостенные трубы нет. Труднее в монтаже.

PVA78, ПНД в отличии от ПП не распространяет горение. По хорошему для наружной прокладки нужно использовать гофру из полиамида, но она довольно дорогая. ПП допускается прокладывать на улице, но под навесом.

PVA78 написал:
Гладкостенные трубы нет. Труднее в монтаже.

Быть ленивым - нехорошо!

Designman, ПНД, да будет вам известно, как раз-таки горюч, и горение распространяет, в отличие от полипропилена. И никакого навеса для полипропиленовой трубы от ДКС не надо. Она устойчива к ультрафиолету. Все сказанное относится к продукции от ДКС. Кто не верит, может проверить, серия трубы Octous. Может Дизайнман знает ПНДнг трубы, пусть поделится.
И да, переход сделать надо будет в помещении.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

shtazi, есть одна разновидность самозатухающего ПНД - Kopos Kopoflex KF09110, светло-серая, к УФ неустойчива и только один диаметр 110 мм. В землю закапывать, она двухслойная.
А устойчивая к УФ и других диаметров ПНД у них горючая.

Регистрация: 29.10.2005 Саратов Сообщений: 320

Radio

Быть ленивым - нехорошо!

"Летела ракета, упала в болото,
Какая зарплата – такая работа."

ИМХО лучше остановиться на ПП от DKC.

внутри , впрочем как и снаружи, гофра то и не нужна

shtazi написал:
Designman, ПНД, да будет вам известно, как раз-таки горюч, и горение распространяет, в отличие от полипропилена. И никакого навеса для полипропиленовой трубы от ДКС не надо. Она устойчива к ультрафиолету. Все сказанное относится к продукции от ДКС. Кто не верит, может проверить, серия трубы Octous. Может Дизайнман знает ПНДнг трубы, пусть поделится.
И да, переход сделать надо будет в помещении.

shtazi, Действительно - перепутал названия А где сказано что гофра из ПП от ДКС, устойчива к УФ? Как раз сам ДКС и дает рекомендацию на улице защищать навесом.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13206

ПХВ гофра, пальцами не удалось сжать, ногтем продавливается, на солнце, не болтается, 9 лет, Ленобласть, полёт нормальный

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13206

Designman, там в разделе это гофры покопайте на сайте, в технических характеристиках чтоли было это.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Designman написал:
А где сказано что гофра из ПП от ДКС, устойчива к УФ? Как раз сам ДКС и дает рекомендацию на улице защищать навесом.

shtazi написал:
Designman, там в разделе это гофры покопайте на сайте, в технических характеристиках чтоли было

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

Кабель по улице обычно без гофры монтируется.

Продам УЗМ50М,СР722

Aoz, в полиэтиленовой оболочке тогда уж.

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

Забомбасить СИП если средства позволяют,для него есть специальный фасадный крепёж.А так кабеля по стенам закреплённые скобами висят по много лет.Я привык делать троссовую подвеску из сталистой оцинкованной проволоки,она не вытягивается.

Продам УЗМ50М,СР722