Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

11.06.2017 в 13:55:35

У моей сестры в избушке (2 этажа, 100 кв.м., каждый этаж по 50 кв.м.) отопление делал мастер типа "Он всем в посёлке делал, все довольны".

Цоколь будет утепляться, так как дом стоит на таком фундаменте, не знаю как называется, вообщем когда под домом можно по-пластунски ползать, и там сейчас гуляют ветра. Когда в подмосковье были морозы -28, в доме было +14.

Смотрели тепловизором: конечно утечки через пол большие, пол ледяной.

НО ВОПРОС СЕЙЧАС НЕ ОБ ЭТОМ.

  1. Котёл настенный двухконтурный Buderus Logamax U072 24 кВт. https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html
  2. Схема отопления тупиковая двухплечевая.
  3. Радиаторов - 12 штук.
  4. Сейчас, когда были июньские холода, попросил сестру включить отопление, дал пирометр и попросил замерить температуры верхних и нижних коллекторов. Замеры проводились С термоголовками, выставленными на максимум.
  5. Получили следующее: на ближних радиаторах 69/58, что хорошо, а на дальних уже 65/31, что безобразие.

ВОПРОС: с учётом того что:

  1. систему отопления никто не балансировал (уверен на 99%).
  2. разводка - полипропиленом, могут быть запайки.
  3. подключение радиаторов нижнее через мультифлекс, то есть радиаторы обладают повышенным гидравлическим сопротивлением.
  4. термовставки неизвестно на какое значение выставлены, не исключено что слишком зажаты.

Так вот, вопрос в том, если правильно отбалансировать, убрать возможно излишнее сопротивление термовставками, ДОЛЖНО ЛИ ХВАТАТЬ МОЩНОСТИ КОТЛОВОГО НАСОСА ? Или для 12 радиаторов с нижним подключением уже нужен дополнительный насос ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2017 в 14:55:13

Starnet122, не раздражайте людей жирным капслоком. Вас и так хорошо слышно. Я не могу дистанционно выявить "запайки". И вряд ли есть экстрасены на этом форуме. По Вашей ссылке на котёл нет инструкции к котлу, описывающей его насос. Насос может иметь дискретный переключатель скорости(производительности), но может быть и адаптивным, реагирующим на изменение сопротивления системы. Полезно найти ПДФ с описанием работы насоса. Нижнее подключение прекрасно работает в радиаторах очень большой мощности. Снимите термоголовки на дальних радиаторах и сделайте фото того, что под ними. Или укажите марку радиаторов.Запорные вентили радиаторов на мультифлексе так же могут оказаться не полностью открытыми. Утечки излучением через пол возможны. Но часто путём утечки теплого воздуха оказывается чердак. Щели в полу лишь путь прихода холодного воздуха.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

11.06.2017 в 15:14:05

cineman, извините за капслок, просто так как текст оказался большим, пытался выделить основные моменты.

Речь сейчас не идёт о запайках. Термоголовки, разумеется, сниму, посмотрю на каком значении стоит предустановка термовставки, и увеличу значение при необходимости для увеличения расхода, ибо разница между подачей и одбраткой в 34 градуса - никуда не годится.

Вопрос в принципе при отсутствии криминала: при 12-ти радиаторах с нижним подключением, котлового насоса должно быть достаточно ?

Более подробную информацию по насосу нашёл на стр. 13 брошюры: https://www.buderus.ru/files/Logamax_U072_Documentation_RU.pdf

и вот тут на стр. 22 брошюры: http://www.tptd.ru/buderus/pdf/instrukcija_buderus_logamax_u072.pdf

По умолчанию должна стоять 3 скорость.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

11.06.2017 в 19:35:29

Попробуйте отбалансировать систему со встроенным насосом котла, установленного на макисимум производительности.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

11.06.2017 в 19:59:49

молоток написал: Попробуйте отбалансировать систему со встроенным насосом котла, установленного на макисимум производительности.

молоток, да, конечно будем балансировать. Вопрос был в принципе достаточно ли котлового насоса на 12 радиаторов, или нет ?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

11.06.2017 в 20:15:18

возможно достаточно бы было на 12 радиаторов, если бы не теплопотери жилья. Впервую очередь наверно стоит позаботиться о максимальной термоизоляции жилища ? Верно.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

11.06.2017 в 21:05:06

молоток написал: возможно достаточно бы было на 12 радиаторов, если бы не теплопотери жилья. Впервую очередь наверно стоит позаботиться о максимальной термоизоляции жилища ? Верно.

молоток, конечно же верно, я об этом в самом начале говорил.

Видимо, я как-то косноязычно выражаюсь. Попробую ещё раз: достаточно ли производительности котлового насоса чтобы обеспечить НОРМАЛЬНЫЙ расход теплоносителя через 12 радиаторов ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

11.06.2017 в 23:19:00

Starnet122, пропал мой ответ Вам. Повторюсь кратко; насоса должно хватать. Постарайтесь сделать больше фотографий.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.06.2017 в 08:28:32

Пропавшее сообщение странным образом оказалось в соседней теме. Повторю здесь Starnet122, 100 кв. м составляет менее половины объёма, который должен обогреть этот насос. Балансировочный вентиль, лимб которого находится под термоголовкой, может иметь конструкцию в виде цилиндра с калиброванными отверстиями, который поворачивается до совмещения нужно отверстия с неподвижным отверстием. К примеру, указатель на лимбе преднастройки радиаторов Керми имеет параллакс +/- трамвайная остановка. Можно ошибиться при совмещении отверстий. Потому полезно определить крайние взаимные положения двух отверстий по максимуму шума, а после установить среднее положение между этими крайними.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

12.06.2017 в 10:16:04

cineman, благодарю за информацию о параллаксе во вставках Данфосс (ведь они стоят с радиаторах Керми и имеют шкалу от 1 до 8 ?). Имел дело с радиаторами Purmo, там вставки Оветроп со шкалой от 1 до 6. Вроде проблем со совмещением окошек не испытывал.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

12.06.2017 в 12:14:54

Starnet122 написал: ведь они стоят с радиаторах Керми и имеют шкалу от 1 до 8 ?

Я не знаю, чьи клапаны стоят в Керми. Но посадка головки на них 30х1,5, как Овентроп.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.