13.06.2017 в 00:15:50
Собственно задача: подключить после трех автоматов 40А 25А и 15А электросчетчик(пломбировать не надо). Будет ли трехфазный корректно работать, если подключить на три входа три одинаковых фазы?
13.06.2017 в 04:15:55
;) :nо:
13.06.2017 в 14:01:28
eatherly написал: Будет ли трехфазный корректно работать, если подключить на три входа три одинаковых фазы?
Кстати. Не забудьте увеличить сечение нулевого провода до и после счётчика по арифметической сумме автоматов в каждой "фазе". Векторного сложения не будет, а будет 40+25+15=80.
13.06.2017 в 14:15:47
eatherly написал: подключить на три входа три одинаковых фазы?
А зачем? Такое подключение не корректно, считать будет с некоторой погрешностью, вероятно надо смотреть инструкцию на выбранную модель счетчика.
eatherly написал: подключить после трех автоматов 40А 25А и 15А электросчетчик
Если хочется для каждой линии свой счётчик, то возьмите три однофазных НЕВА 102 или 105 одномодульные, будет компактнее и не на много дороже чем один трёх фазный счётчик.
13.06.2017 в 15:25:19
В однофазном счетчике обмотка напряжения и обмотка тока стоят на месте и крутят диск. На него наводятся вихревые токи с одной, эти токи под воздействиесм магнитного поля второй образуют механическую силу
В трехфазном счетчике стоят 3 такие группы обмоток. Между ними никакой магнитной связи нет - каждая прилагает свое воздействие, суммируются механические силы а не поля которые их создают
Теоретически 3ф счетчику не нужен ноль (обмотки напряжения могут просто подключатся звездой) и он будет работать правильно при 3ф, и не будет если 3 фазы одинаковы. Но в настоящих 3ф счетчиках ноль есть и подключен, так что нет зависимости и можно подавать одинаковые фазы, или только одну фазу, и все будет работать правильно
У подключения 3ф счетчика таким способом после автоматов есть недостаток - Когда один автомат отключен, если в счетчике отавлился ноль то на отключеной линии появится напряжение через обмотки счетчика. Можно подключить счетчик до автоматов (но должна быть защита от кз), но тогда можно и один однофазный на 80А поставить. Также можно 3 однофазных после автоматов как сказано выше. Разве как есть счетчик и хочется его использовать а не покупать новый
13.06.2017 в 15:50:42
линк написал: В однофазном счетчике обмотка напряжения и обмотка тока стоят на месте и крутят диск. На него наводятся вихревые токи с одной, эти токи под воздействиесм магнитного поля второй образуют механическую силу В трехфазном счетчике стоят 3 такие группы обмоток. Между ними никакой магнитной связи нет - каждая прилагает свое воздействие, суммируются механические силы а не поля которые их создают
Сейчас разве можно такие приборы найти? Ведь с обмотками в основном класса 2,5 были, а сейчас они под запретом для нового ввода или для поверки. А все новые в основном с шунтами и электронной начинкой. Разве не так?
линк написал: У подключения 3ф счетчика таким способом после автоматов есть недостаток - Когда один автомат отключен, если в счетчике отавлился ноль то на отключеной линии появится напряжение через обмотки счетчика.
За отгорание нуля и влияние не счётчик не скажу, хотя некоторые модели в этом случае вероятно перестанут работать, т.к. начинка может быть запитана от одной из фаз и нуля. А вот некоторые модели приборов считают утечки через ноль (видел описание такой проблемы для однофазного прибора на форуме Энергомера), если он был заземлён после счётчика. Производитель в этом случае посоветовал убрать защемление нуля после счётчика и счета после этого сократились на 30-40% и показания сравнялись с контрольным прибором.
13.06.2017 в 17:13:19
ser000 написал: Сейчас разве можно такие приборы найти? Ведь с обмотками в основном класса 2,5 были, а сейчас они под запретом для нового ввода или для поверки. А все новые в основном с шунтами и электронной начинкой. Разве не так?
Вроде ТС хочет делать не ввод, а что то типа считать потребление съемщика части помещения, к которой идут эти 3 линии. Это его собственная проводка, он может там ставить что хочет
ser000 написал: За отгорание нуля и влияние не счётчик не скажу
Я имел ввиду не отгорание общего нуля, а механическую поломку провода который подключает ноль счетчика к нулевой шине в щитке (предпологаем что ток нуля нагрузки не проходит через клемник счетчика т.к. незачем, а просто счетчику подается ноль проводком). Там отгорать нечему т.к. обмотки напряжения счетчика берут наверно не более десятков миллиампер
У механических счетчиков 3 одинаковых комплекта обмоток внутри, нет там чего то чему нужна именно одна определенная фаза
О цифровом не задумывался....
Питание схемы у цифрового счетчика может быть от одной фазы, или от всех (через мост), причем может между фазой и нулем а может между фазами
Измерение у цифрового счетчика - он сэмплит и множит моментальные значения напряжения и тока по каждой фазе (независимо) и суммирует (и затем суммирует по времени), и ему должно быть все равно. Разве как в нем логика что бы намеренно распознавать неправильное включение
ser000 написал: А вот некоторые модели приборов считают утечки через ноль
Интересно, зачем ? В большенстве ничего интересного на нуле нет, просто соединены накоротко ноль входа и выхода. Да и ненужно там ничего свыше этого
13.06.2017 в 19:32:08
линк написал: Вроде ТС хочет делать не ввод, а что то типа считать потребление съемщика части помещения, к которой идут эти 3 линии. Это его собственная проводка, он может там ставить что хочет
Да, именно так.
И все же я не понял будет ли считать трехфазный счетчик и если да, то какого он типа должен быть?
13.06.2017 в 20:16:46
Зачем трехфазный ?
13.06.2017 в 21:49:35
eatherly написал: и если да, то какого он типа должен быть?
В вашем случае нужен один однофазный счетчик, не выдумывайте проблем на пустом месте.
13.06.2017 в 21:54:29
линк написал: Зачем трехфазный ?
линк, Есть одна фаза, есть три потребителя, есть 3ф счетчик.
13.06.2017 в 22:00:01
BARABAZ написал: Есть одна фаза, есть три потребителя, есть 3ф счетчик.
Нет, счетчика еще нет
Radio написал: В вашем случае нужен один однофазный счетчик, не выдумывайте проблем на пустом месте.
Хорошо, я завожу с автоматов три провода в однофазный счетчик, вывожу опять три, даю нагрузку в 35А и автомат на 16А у меня не сработает?
13.06.2017 в 22:21:44
eatherly написал: я завожу с автоматов три провода в однофазный счетчик, вывожу опять три
Не "с автоматов три провода", а перед автоматами должен стоять один однофазный счетчик.
13.06.2017 в 22:25:55
eatherly написал: Нет, счетчика еще нет
Тогда нет смысла хакить 3ф счетчик, покупаем 1ф
eatherly написал: Хорошо, я завожу с автоматов три провода в однофазный счетчик,
Зачем (и куда ???) три ? Один фазный на счетчик, от него один фазнфй на автоматы. И ноль на эти три нагрузки или через счетчик на отдельную шину, или просто подключить к счетчику с общей шины
Можно поставить 1 общий автомат до 3х автоматов, для ограничения суммарной нагрузки на эти три линии, например что бы можно было обойтись меньшим счетчиком
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу