ilya45
ilya45
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 2

13.06.2017 в 11:53:50

Добрый день! Отопительная система на базе buderus logamax u052-28. На клеммы BB колодки ST19 подключен комнатный регулятор температуры RC35. На клеммы AF подключен датчик наружной температуры. Для контроля отопительной системы был приобретен WEB KM200. На какие клеммы к котлу и в какой последовательности соединять RC35 и WEB KM200? Заранее спасибо.

0
ilya45
ilya45
Новичок

Регистрация: 29.03.2015

Сергиев Посад

Сообщений: 2

13.06.2017 в 14:34:02

Ответ нашел. контакты соединяются по схеме звезда

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу