MaSeVi написал: Сие не я писал, но автор)))
MaSeVi, так для автора и написал.
14.06.2017 в 23:23:32
MaSeVi написал: Сие не я писал, но автор)))
MaSeVi, так для автора и написал.
14.06.2017 в 23:28:56
Stanislaw34 написал: MaSeVi, так для автора и написал.
Пардон, был некорректен...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.06.2017 в 00:15:41
shtazi, а все-таки, будьте добры, ответьте на вопрос, подпадает ли квартирный щит под определение "на вводе" и заодно, что именно защищает УЗИ в этажном щите?
15.06.2017 в 00:17:42
shtazi, а все-таки, будьте добры, ответьте на вопрос, подпадает ли квартирный щит под определение "на вводе" и заодно, что именно защищает УЗО в этажном щите?
15.06.2017 в 00:25:34
Сколько я пропустил! Отвечу. :popcorn
shtazi написал:
MrGalaxy написал: Или УЗМ-ку с вольтамперметром. :a Ибо необходимость противопожарного узо в квартире при наличии узо по всем линиям сомнительна.
MrGalaxy, изучите факультативно 123 ФЗ, найдете много интересного.
shtazi, зачем? Есть вполне конкретный пункт в пуэ7 про это самое противопожарное узо. В данном случае на всех линиях стоят узо, выполняя как функцию защиты персонала, так и противопожарную роль. Ну не одно общее узо, а несколько. Уставка по дифференциальному току 30 мА, условие до 300 мА выполняется с запасом. Требования соблюдены. Можно дополнительно поставить общее узо. И даже хуже не будет от этого. Лучше, впрочем, тоже.
ЗЫ. Если в щитке по проекту стоит селективное узо, я никогда не говорил, что его надо оттуда убирать. :nо: В данном случае его нет.
ЗЫЗЫ. Если речь о тупом следовании циркуляру, я с Вами полностью согласен, ибо при отступлении от проекта, случись что, повесят всех собак на исполнителя, даже если он не виноват. :)
Вечный студент
15.06.2017 в 00:42:59
MrGalaxy, да мне чет подумалось вы его убрать хотите. Если нет, можно рассмотреть вопрос установки. Хуже не будет точно.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
15.06.2017 в 01:47:59
megrad
по правилам оно там должно быть, так?
Не так: по правилам (123 ФЗ в данном случае) должно стоять нечто, предотвращающее электропожар по вине неисправных электроприемников. При этом не оговорено, ни что это, ни где оно должно стоять. Зато в ПУЭ ясно сказано, что 30мА УЗО на групповых линиях вполне с этой ролью справляются.
15.06.2017 в 01:59:44
alx220
Я вам уже дважды писал, что на месте холодильника в итоге может оказаться другой прибор.
Вы вообще воспринимать печатный текст в состоянии? Я русским языком уже много раз лично вам писал: "действующие правила не требуют дополнительной диффзащиты на стационарные приборы". С цитатами. Я утверждаю только это и ваши фантазии вида "а если бы он нес патроны" я не комментировал.
15.06.2017 в 11:02:27
TAB написал: Зато в ПУЭ ясно сказано, что 30мА УЗО на групповых линиях вполне с этой ролью справляются.
А если сдох кабель ввода?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
15.06.2017 в 11:10:36
TAB, вы монтёр, сути нормативных документов не понимаете впринципе, дёргаете из норм что удобно и что нравится, что не удобно и не нравится, или решит картину мира, вы признаете вредным и негодным. Осознать что нормативов может быть несколько, и надо учесть их все, вы не способны по определению, что не раз доказали. Но учится и слушать других людей ваше бронечугунное твердолобие и самолюбие вам не позволяет. Вместо этого в каждой теме с вашим присутствием спор и спасибо, и вредные советы незнающим людям.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
15.06.2017 в 11:16:05
megrad
А если сдох кабель ввода?
На то АВ есть. И требования к кабелю по негорючести и прокладке.