13.06.2017 в 21:15:48
Remonter\/ написал: Модель можете подсказать?
Если продолжать использовать Hager, то модель CPC263M, но оно на 63А и 300 мА, плюс АС типа, но последнее непринципиально. Но стОит чуть менее 9000 "рябчиков"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2017 в 21:18:43
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: зачем общее УЗО убирать, оно же денег стоит
Оно на 30 мА и неселективное, хотя работает же по сию пору))
Remonter\/ написал: Правильно ли я выше написал, что все можно убрать из коридорного щитка кроме вводного автомата (С25)?
Да. Дом с газовыми варочными?
MaSeVi, так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
13.06.2017 в 21:26:49
Remonter\/ написал: так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
Мы с Вами о несколько разных вещах говорим. Желательно, но необязательно иметь УЗО для защиты вводного кабеля, типа противопожарного и, по-хорошему, селективного. Если жаль денюшку, то проще ныне стоящее в этажном щите вообще убрать...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2017 в 21:44:00
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
Мы с Вами о несколько разных вещах говорим. Желательно, но необязательно иметь УЗО для защиты вводного кабеля, типа противопожарного и, по-хорошему, селективного. Если жаль денюшку, то проще ныне стоящее в этажном щите вообще убрать...
MaSeVi, ну конечно, мне уже написали это)
13.06.2017 в 21:44:07
Remonter\/ написал: зачем общее УЗО убирать, оно же денег стоит. То есть, вместо этого УЗО на 40А должно быть общее селективное УЗО? Модель можете подсказать? Да, возможно я не понял, что он говорил. Я ему сказал, что только УЗО + автоматы. Вечером будет схема от него, жду.
Remonter\/, да. Если узо жалко выкидывать, то можно его приспособить на какую-нибудь линию.
Вечный студент
13.06.2017 в 21:45:37
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: так у меня есть УЗО на 10 мА, которое будет стоять после этого УЗО.
Мы с Вами о несколько разных вещах говорим. Желательно, но необязательно иметь УЗО для защиты вводного кабеля, типа противопожарного и, по-хорошему, селективного. Если жаль денюшку, то проще ныне стоящее в этажном щите вообще убрать...
MaSeVi, ну конечно, мне уже написали это)
MrGalaxy написал:
Remonter\/ написал:
MrGalaxy написал: Remonter\/, общую панораму коридорного щитка сделайте. На освещение С16 избыточно, достаточно С6 или С10. УЗО на ванную лучше взять не 16, а 25 А 10 мА. Освещение тоже под узо раскидайте и тогда общее узо можно убрать. И при такой схеме оно вообще-то должно быть селективным на 100 мА, иначе срабатывать будет оно и будет непонятно в какой цепи утечка.
Remonter\/ написал: Я не верю ему, он алкаш!
Remonter\/, дело не в пагубной привычке, среди пьяниц встречаются грамотные люди, а в том, что, как уже многие сказали, он несёт бред. Хотя, возможно, Вы не поняли что он говорил.
Схему Вашего электрика - в студию! До кучи.
MrGalaxy, зачем общее УЗО убирать, оно же денег стоит. То есть, вместо этого УЗО на 40А должно быть общее селективное УЗО? Модель можете подсказать? Да, возможно я не понял, что он говорил. Я ему сказал, что только УЗО + автоматы. Вечером будет схема от него, жду.
Правильно ли я выше написал, что все можно убрать из коридорного щитка кроме вводного автомата (С25)?
Remonter\/, да. Если узо жалко выкидывать, то можно его приспособить на какую-нибудь линию.
MrGalaxy, и еще автомат перед счетчиком вроде как убирать не нужно.
13.06.2017 в 21:48:49
Remonter\/ написал: MrGalaxy, и еще автомат перед счетчиком вроде как убирать не нужно.
Remonter\/, не нужно убирать, он должен стоять в соответствии с ПУЭ. Вы, вроде, и не собирались его убирать.
Вечный студент
13.06.2017 в 21:52:18
Remonter\/ написал: и еще автомат перед счетчиком вроде как убирать не нужно.
Ни разу не нужно. Если честно, я бы на Вашем месте, оставил два УЗО на 25А 30мА, одно на 25А 10мА, сдал бы (при возможности, разумеется) три УЗО в магазин, а на разницу взять вводное и несколько АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2017 в 22:01:49
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: и еще автомат перед счетчиком вроде как убирать не нужно.
Ни разу не нужно. Если честно, я бы на Вашем месте, оставил два УЗО на 25А 30мА, одно на 25А 10мА, сдал бы (при возможности, разумеется) три УЗО в магазин, а на разницу взять вводное и несколько АВ...
MaSeVi, вводное- это Вы про селективное УЗО за 8700?)
13.06.2017 в 22:04:25
Или УЗМ-ку с вольтамперметром. :a Ибо необходимость противопожарного узо в квартире при наличии узо по всем линиям сомнительна.
Вечный студент
13.06.2017 в 22:13:26
Remonter\/ написал: вводное- это Вы про селективное УЗО за 8700?)
Да))
MrGalaxy написал: Или УЗМ-ку с вольтамперметром.
Весьма неплохо, да при адекватной-то цене)
MrGalaxy написал: Ибо необходимость противопожарного узо в квартире при наличии узо по всем линиям сомнительна.
Да и не в квартире - тоже сомнительно. Хотя бы поставил...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 12:03:57
Как вообще рассчитывается нагрузка на УЗО? То есть, мы смотрим максимальную потребляемую мощность техники и исходя из этого планируем УЗО, верно? Например, УЗО 25А 0,03А на какую максимальную мощность рассчитано?
14.06.2017 в 12:13:28
Remonter\/ написал: Как вообще рассчитывается нагрузка на УЗО?
У Вас все хорошо, не заморачивайтесь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 15:08:04
Remonter\/ написал: Как вообще рассчитывается нагрузка на УЗО? То есть, мы смотрим максимальную потребляемую мощность техники и исходя из этого планируем УЗО, верно? Например, УЗО 25А 0,03А на какую максимальную мощность рассчитано?
Remonter\/, есть два подхода к разработке схемы: 1) как у Электрошамана, номинал тока УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата или суммы нижестоящих автоматов; 2) учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов. Мне ближе первый подход.
Вечный студент
14.06.2017 в 15:34:47
MrGalaxy написал:
Remonter\/ написал: Как вообще рассчитывается нагрузка на УЗО? То есть, мы смотрим максимальную потребляемую мощность техники и исходя из этого планируем УЗО, верно? Например, УЗО 25А 0,03А на какую максимальную мощность рассчитано?
Remonter\/, есть два подхода к разработке схемы: 1) как у Электрошамана, номинал тока УЗО должен быть не менее номинала вышестоящего автомата или суммы нижестоящих автоматов; 2) учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов. Мне ближе первый подход.
MrGalaxy, У меня первое УЗО идет 40А, ниже к нему подключены 4 УЗО (16, 25, 25, 25)А, что в сумме нижних УЗО дает 91А. получается, это неправильно. Ниже этих УЗО идут автоматы. Например, к УЗО 25А подключено 3 автомата С16 (так понимаю, по 16 ампер), что в сумме дает 48А. Получается, это тоже неправильно???