13.06.2017 в 18:08:15
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: MaSeVi, уже протянули отдельный провод к щитку от кухни для стиралку. Надо думать, к какому УЗО его подключить. Предполагал к УЗО для ванны.
А как протянули? Может есть возможность кабель извлечь или по новой проложить? Вы просто объясните, зачем надо было так изначально-то делать?))
MaSeVi, розетка, которая в ванной планировалась для стиральной машины, будет просто запасной розеткой. Новый кабель 3 на 2,5 протянули от КУХНИ (где и будет по факту стиральная машинка) к щитку. Как протянули? Ну по потолкам, кажется...
13.06.2017 в 18:08:40
Remonter\/ написал: ну, у меня на протяжении всего ремонта постоянно рос аппетит...
Ну что ж. А линий всего сколько? Может, всё-таки, схему накидать - так проще вести диалог...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2017 в 18:10:40
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: ну, у меня на протяжении всего ремонта постоянно рос аппетит...
Ну что ж. А линий всего сколько? Может, всё-таки, схему накидать - так проще вести диалог...
MaSeVi, да, точно! Щас буду рисовать. Но я ни разу не электрик, нарисую, что примерно представляю.
13.06.2017 в 18:15:06
Remonter\/ написал: MaSeVi, в смысле линий? Земля, фаза и нейтраль. Или вы не об этом?
Групповых линий (кабелей), например: "свет ванная", "розетки гостиная", "кондиционер спальни" и т.д.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.06.2017 в 19:18:27
Нарисовал. Прошу советов и корректировок для уменьшения количества УЗО и автоматов. А также по мощности УЗО и автоматов. Главное, чтобы вошли в щиток (выше на фото).
13.06.2017 в 19:26:27
В коридорном щите есть следующие составляющие: 1) УЗО
2) пара автоматов на 16 от того же производителя
3) так понимаю, 2х полюсный вводной автомат
4) не знаю, что это
Правильно ли я понимаю, что все нужно выкинуть кроме вводного автомата С25
13.06.2017 в 19:32:58
Remonter\/, общую панораму коридорного щитка сделайте. На освещение С16 избыточно, достаточно С6 или С10. УЗО на ванную лучше взять не 16, а 25 А 10 мА. Освещение тоже под узо раскидайте и тогда общее узо можно убрать. И при такой схеме оно вообще-то должно быть селективным на 100 мА, иначе срабатывать будет оно и будет непонятно в какой цепи утечка.
Remonter\/ написал: Я не верю ему, он алкаш!
Remonter\/, дело не в пагубной привычке, среди пьяниц встречаются грамотные люди, а в том, что, как уже многие сказали, он несёт бред. Хотя, возможно, Вы не поняли что он говорил.
Схему Вашего электрика - в студию! До кучи.
Вечный студент
13.06.2017 в 19:42:32
Remonter\/ написал: Я не верю ему, он алкаш!
Remonter\/, дело не в пагубной привычке, среди пьяниц встречаются грамотные люди, а в том, что, как уже многие сказали, он несёт бред.
Вечный студент
13.06.2017 в 20:39:55
MrGalaxy написал: Remonter\/, общую панораму коридорного щитка сделайте. На освещение С16 избыточно, достаточно С6 или С10. УЗО на ванную лучше взять не 16, а 25 А 10 мА. Освещение тоже под узо раскидайте и тогда общее узо можно убрать. И при такой схеме оно вообще-то должно быть селективным на 100 мА, иначе срабатывать будет оно и будет непонятно в какой цепи утечка.
Remonter\/ написал: Я не верю ему, он алкаш!
Remonter\/, дело не в пагубной привычке, среди пьяниц встречаются грамотные люди, а в том, что, как уже многие сказали, он несёт бред. Хотя, возможно, Вы не поняли что он говорил.
Схему Вашего электрика - в студию! До кучи.
MrGalaxy, зачем общее УЗО убирать, оно же денег стоит. То есть, вместо этого УЗО на 40А должно быть общее селективное УЗО? Модель можете подсказать? Да, возможно я не понял, что он говорил. Я ему сказал, что только УЗО + автоматы. Вечером будет схема от него, жду.
Правильно ли я выше написал, что все можно убрать из коридорного щитка кроме вводного автомата (С25)?
13.06.2017 в 20:48:43
Remonter\/ написал: Правильно ли я выше написал, что все можно убрать из коридорного щитка кроме вводного автомата (С25)?
Сделайте общее фото всех автоматов в этажном щите.
Нашел фото вашего щита в соседней теме, похоже действительно это ваш вводной автомат, а однополюсный на 25А стоит перед счетчиком. http:https://mastergrad.com/mediafiles/34/72/15/347215ce2badd7fd6fc388a50513a0dd.jpeg
Грубый, но справедливый