Beluy777, расскажите, зачем здесь нужен бай-пасс?

0
Аватар пользователя
Beluy777

Местный

Регистрация: 16.04.2019

Луганск

Сообщений: 4

17.04.2019 в 08:49:32

cineman, на второй схеме в принципе можна и без бай-пасса, так как контура не перекрываются, только снять трехходовой клапан. Сам котел включается по датчику температуры воздуха, а сам колектор запускается датчиком температуры носителя. То есть вы предлагаете это?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.04.2019 в 14:04:55

Beluy777 написал: То есть вы предлагаете это?

Я ещё ничего не предлагаю. Лишь пытаюсь понять, что происходит. Для чего задаю вопрос. Отвечать не хотите. Тогда не стану спрашивать, где в этой схеме находится насос.

0
Аватар пользователя
Beluy777

Местный

Регистрация: 16.04.2019

Луганск

Сообщений: 4

18.04.2019 в 00:13:17

cineman, Один насос в котле, второй непосредственно в колекторной групе.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.04.2019 в 00:32:32

Beluy777, вопрос был о расположении насоса на схеме.

0
Аватар пользователя
Beluy777

Местный

Регистрация: 16.04.2019

Луганск

Сообщений: 4

18.04.2019 в 23:26:14

cineman, насос стоит на коллекторе, а подающую магистраль качает котел. От котла к гребенке идет одно трубка, на ней запитан полотенчик и одна батарея в котельной. У меня вышло спаять что-то на подобие гидрострелки, но меня берут сомнения достаточно ли этого для нагрева полов. При включении котла (при достижении 30* теплоносителя) включается гребенка, температура на подающей планке начинает расти стразу. Вот я и думаю что при нынешней схеме подмес воды з магистрали составляет примерно 30%, а 70% соответственно проходит мимо, и если переделать (поставить бай-пас) можна добиться 50/50, а если без бай-паса то и вовсе все 100% прохода теплоносителя через контура. Все одно батарей нету

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.04.2019 в 04:07:12

Beluy777, мне понятнее не стало. Если на этой паре труб, что идут от котла к гребёнке полов сидят только полотенцесушитель и радиатор, то стоит снизить обороты насоса котла до первой скорости. Возможен избыточный перепад котлового насоса из-за недостаточного количества отопительных приборов на нём. Сделав перемычку, Вы отправите горячий носитель в обратку котла. Котёл быстро нагреется в такой схеме и будет тактовать. Скорость насоса полов установите на максимум. Все эти недострелки-перемычки от лукавого. Это как сделать короткое замыкание в самой дальней розетке. Если смеситель не держит температуру смеси, возможно он и виноват. Проверьте, не зажаты на коллекторе полов балансировочные вентили. Недостаточный расход по веткам пола пола может мешать работе смесителя.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.04.2019 в 08:45:41

loa,
//www.mastergrad.com/forums/t269533-vodyanoy-teplyy-pol-voprosy/?p=6472191#post6472191

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ivhamster

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Иваново

Сообщений: 18

30.05.2019 в 22:40:20

Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.05.2019 в 04:14:03

ivhamster написал: Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

ivhamster, нет такого правила. Но есть один нюанс в работе термических приводов, что с некоторых пор начали ставить на коллекторе обратки тёплого пола. Коллектор обратки холоднее подающего, и меньше нагревает термические приводы.

0
Аватар пользователя
ivhamster

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Иваново

Сообщений: 18

31.05.2019 в 22:26:18

cineman, т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.06.2019 в 01:25:10

ivhamster написал: cineman, т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

ivhamster, я слышал о ручных радиаторных вентилях, чувствительных к направлению потока. Они могут звенеть клапаном или залипать в закрытом состоянии.

0
Аватар пользователя
petroff1983

Местный

Регистрация: 16.06.2019

Москва

Сообщений: 1

16.06.2019 в 13:55:57

ivhamster, скорее всего будут шуметь

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

17.06.2019 в 01:41:17

ivhamster написал: Почему тёплый пол балансируют на "прямой", а радиаторы по "обратке"?

Потому что проектируют ПЛОХО понимающие в гидравлике! .

ivhamster написал: т.е. не будет проблем, если мы балансировочные вентили поставим на подачу радиатора, а регулировочные на обратку?

Если будут поставлены в соответствии с направлением потока то акустического дискомфорта скорей всего что не будет, но по гидравлике это ХАЛТУРА!

Регулирующему на подаче тоже не место, но это компромисс с удобством, особенностью работы термостатических.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.06.2019 в 16:42:44

Посититель, посмеялись и посочувствовали из-за ваших советов форумчанам ещё раз... :D