старыймастер написал:
2) на радиаторах стоят термоголовки Oventrop. Вроде бы понятно для чего они предназначены. Но они живут своей жизнью! :eek: . При неизменных установочных значениях радиатор может быть или холодным или теплым. Стоит повернуть головку меньше чем на одно деление - и радиатор начинает жарить со страшной силой. За 10 лет я так и не приспособился к этим регулировкам.
Что я делаю не так? :confused:
У вас термоклапаны работают в старт-стопном непропорциональном режиме. А должны работать в режиме пропорциональности.
Не сделав расчет вы сами используете термоклапаны с термоголовками в неверном режиме. Поэтому вы "сами себе злобный буратино".
И хоть какие термоклапны и термоголовки ставьте - они все равно будут работать неверно.
Единственный шанс всё это ваше безобразие исправить - поменять термоклапаны на термоклапаны со встроенной автоматической регулировкой расхода. Либо сделать гидравлический расчет (и переделать всю систему), чтобы авторитеты термоклапанов были не менее 0,5 во всем диапазоне даваемого насосом перепада. Поставить частотный насос или перепускной клапан.