stroke написал:
СтранникXXI написал: не помню указаний в НТД по поводу 2 уровней диффзащиты в ТТ...
Ну так и про 16А автоматы на розетки в НТД тоже ничего. 25 вполне катят, почему застройщики и ставят. Может, циркуляр какой выпустили если.
И про наружную проводку кабелем в НТД практически ничего. В ПУЭ только куча пунктов о наружной проводке незащищенным проводом, которые сводятся к "считать такой провод неизолированным". Одно четко сказано -- если делать СИПом -- то считать это ответвлением ВЛИ, если кабелем -- то даже если это и есть ответвление, считать проводкой.
А на простейший вопрос "соединять ли PE разных строений, если у каждого свое ЗУ" ответа нет. Распространяется ли на дачные бани, бытовки, гаражи и сараи рекомендация ТТ независимо от типа заземления основной установки дома -- неизвестно.
stroke, во всем должен быть смысл. В вводном УЗО при наличии диффзащиты всех линий я смысла не вижу (кроме, разве что, защиты кабеля от этажного щита до квартирного или от ЩУ на опоре до распредщитка в доме). Про автоматы - дело не только в розетке. Для кабеля 2,5 кв. мм., которым делается основная бытовая проводка, максимальный автомат 16А. Это элементарная электротехника, и НТД тут ни при чем. Про 25А Вы серьезно? По наружной проводке и PE разных строений - какие, собственно, проблемы?