Аватар пользователя
id11235483

Местный

Регистрация: 08.06.2017

Минск

Сообщений: 2

20.06.2017 в 12:03:41

Здравствуйте. Такой вопрос, строили пристройку к дачному дому, строитель предложил для потолка положить брус. Потом уже когда всё сделали я подумал, что можно было бы эти брусы не ложить, потолок сделать по стропилам, когда высокий потолок нравится (дилетант я в стройке, доверяю всё им). Сомнение только что он усилил доской от мауэрлата до бруса к стене, если эти 3 доски убрать конструция не ослабнет? Блок толщина 20ка, армопояса в пристрое нету, шпильки на мауэрлате есть по две в каждом, стропила на балкодержателях и уголках.

Вобщем можно ли убрать 2 бруса (1 и 2 на фото), 3 доски (3, 4, 5). 6 брус останется он на шпильках к стене. Как бонус дополнительное дерево в хозяйстве )). Пристройка эта будет не оптапливаемая, после стройки дома остался утеплитель, на стропила бы закинул его снизу.

0
Аватар пользователя
Vo.V.A.

Местный

Регистрация: 15.11.2008

Бронницы

Сообщений: 3250

20.06.2017 в 21:41:23

id11235483 написал: ). Сомнение только что он усилил доской от мауэрлата до бруса к стене, если эти 3 доски убрать конструция не ослабнет?

Ослабнет конечно...И так не очень надёжно сделано-

id11235483 написал: армопояса в пристрое нету,

уклон у крыши маленький-снега может быть много...