Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.06.2017 в 00:21:58

Radio написал:

Kulibin96 написал: главный вопрос- как это клиенту сказать?

Никак. В этом нет ни малейшей необходимости.

Radio, в замене?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2017 в 00:23:33

Kulibin96 написал: Radio, в замене?

Разумеется.

Просто поймите, что в вашем случае самый фиговый шввп 0,5 квадрата, проложенный шлейфом, прослужит бесконечно долго. Пока дом не снесут.

А индекс LS и вовсе актуален только при пожаре, только не совсем понятно какой в нем смысл, если сам потолок ни разу не лс? :)

Вообще же, идеален для подобного применения ПУГНП:

Провода марки ПУГНП применяются для неподвижной прокладки в осветительных сетях номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока до 250 В частоты 50 Гц, монтажа термопар, в том числе для ремонтных целей. Рабочая температура эксплуатации — от -15 до +50 °С; монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 наружных диаметров; провода не распространяют горения при одиночной прокладке.

Сказочно хорош и удобен. :)

Все сертификаты имеются: ссылка, ссылка

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.06.2017 в 00:46:27

Kulibin96 написал: Менять я смогу только на одном условии- весь электромонтаж я сделал бесплатно, в счет своего косяка. Не хотелось бы конечно. Но если сильно хреново- заменю.

С технической точки зрения я бы поменял. С точки зрения финансовой и отношений с заказчиком - сами смотрите.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2017 в 00:47:50

alx220 написал: С технической точки зрения я бы поменял.

Обосновать можете?

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

22.06.2017 в 00:52:16

Radio написал: Обосновать можете?

Давайте не будем по 150 раз одно и то же обсуждать. Вы мой подход знаете, я ваш тоже.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2017 в 00:58:26

alx220, и что вы знаете о моем подходе?

О вашем я знаю следующее: вы вызубрили несколько нехитрых постулатов и применяете их бездумно, совершенно не осознавая реальных потребностей и требований в каждом отдельном случае, предпочитая чудовищно, десятикратно перестраховаться (лишь бы у шамана не сказали фу :)).

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

22.06.2017 в 08:50:14

Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 09:42:32

Radio, "А индекс LS и вовсе актуален только при пожаре, только не совсем понятно какой в нем смысл, если сам потолок ни разу не лс?" И много еще чего не LS. Смысл, по всей видимости, "оправдательный" - если , не дай Бог, произойдет пожар и погибнут люди, обвинить кабель и того, кто монтировал будет не в чем - всё сделано по ГОСТ.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 09:49:23

dimm5 написал: Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.

Месяца три назад приятелю так делал. Трасса ВВГшкой (нг-LS), ответвления ПВСом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16865

22.06.2017 в 09:51:06

Kulibin96, На днях прокладывал КГ метров 8,лет 25 ему минимум. Лежал до этого в гараже все это время - хоть бы хны ему...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.06.2017 в 10:04:30

Kulibin96 написал: Вот делаю монтаж разводки под точечные светильники, и требование потолочников- сделать мягким проводом

присоединяюсь . Их надо было послать в..... на.... по французски..... Их работа заканчивается вырезанием отверстий в полотне потолка после приклейки и крепления колец усиления полотна, с демонстрацией что все ровно, в плоскости, в линию....

Kulibin96 написал: сами опуски на светили гофрой не закрыты, вот и думаю- а не проступит ли краситель из резины через материал потолка этак через полгода?

Он - кабель не должен лежать на потолке! может не только дать след, а банально быть виден, особенно под углом в рассеянном свете от окна. Надо было оставить ВВГ, закрепив его разделанный на 40см конец в 10 см от проекции оси светильника на потолок. проводники колечком пока свернуть. И пусть сверлятся потолочники под свои "стаканы". Как закончат вы все подключаете без проблем. Ничто ничего не касается и не мешается.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.06.2017 в 10:33:16

Вообще же, идеален для подобного применения ПУГНП:

Предания анафеме не боитесь? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

22.06.2017 в 10:39:59

Rumato, не...

0
Аватар пользователя
Kulibin96

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Уфа

Сообщений: 497

22.06.2017 в 19:41:53

СтранникXXI написал:

dimm5 написал: Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.

Месяца три назад приятелю так делал. Трасса ВВГшкой (нг-LS), ответвления ПВСом.

СтранникXXI, я по сути это и сделал- только зачем лишние соединения?

0

Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 21:07:16

Kulibin96 написал:

СтранникXXI написал:

dimm5 написал: Можно было трассу проложить обычным ВВГ, а опуски на светильники сделать гибким проводом.

Месяца три назад приятелю так делал. Трасса ВВГшкой (нг-LS), ответвления ПВСом.

СтранникXXI, я по сути это и сделал- только зачем лишние соединения?

Kulibin96,лишние соединения где?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу