Home-Sky написал: СтранникXXI написал: stroke, УЗО 2-го этажа стоит в щитке на 2-м этаже.

Да, УЗО 2-го этажа стоит на 2 этаже. Во первых для экономии места в основном щитке, во вторых для того чтобы при выбивании УЗО на втором не нужно было бежать на первый.

stroke написал: Не вся. Там линия на второй этаж идет мимо УЗО, а линия с PE.

Зачем защищать линию до 2 этажа, если у человека с ней контакта не будет?

У человека будет с ней контакт через PE.

PE ведь присоединен ко всем корпусам приборов с трехконтактной вилкой плюс вы сами еще присоедините к PE всякие трубы, прочие длинные железки или что там у вас понадобится к СУП подключать. И в случае замыкания в этом кабеле L на PE, оставшаяся после заземлителя часть напряжения появится на всех этих корпусах и железках. Хороший заземлитель может снизить его вольт до ста, но оно зависит не только от вашего заземлителя, но и от заземлителя на трансформаторе. А судя по "линия от дома на мачту была просто намотана скруткой", рассчитывать на хорошее заземление нейтрали на стороне питания не приходится. Ток при этом будет идти порядка десятков ампер, линейные автоматы на 10-16 ампер сработают довольно быстро (но все равно гораздо медленнее, чем при КЗ фаза-нейтраль, если кто-то в момент замыкания будет прикасаться к заземленному корпусу, удар все равно получит опасный), но автоматы на большие номиналы, как в вашем случае, могут или вообще не сработать, или сработать, скажем, через полчаса. Все это время на корпусах будет напряжение, но внешне все будет в порядке, только счетчик будет бешено крутиться. И автоматы, остынув, снова включатся обратно -- все будет выглядеть, как обычная перегрузка.

В ТТ отключать питание при такой ситуации -- обязанность дифзащиты. Но ваше узо стоит после этого кабеля, и неудачно попавший в этот кабель гвоздь оно не заметит -- оно видит разницу токов нейтрали и фазы только после себя.

Именно поэтому в ТТ все, что как-то связано с PE, обязательно должно быть под дифзащитой, желательно двойной (этого уже нормативы не требуют), поскольку цена отказа одного УЗО гораздо выше, чем в TN. Если первое узо стоит в щитке в доме, то ввод в дом должен быть никак не связан с PE -- кабель двужильный, труба изолированная, щиток класса II -- пластиковый или с усиленной изоляцией, -- дин-рейки не подсоединены к PE, все, что на дин-рейках -- изолированное, никаких неизолированных шин на дин-рейку. Чтобы с этим не заморачиваться, можно ставить противопожарное узо до ввода -- на столбе или фасаде -- но тогда, если оно не селективное, к неудобству срабатывания общего узо добавится то, что включать его -- идти на улицу.

Home-Sky написал: А можно поставить в вводной щиток УЗО на 300мА? Я вот боюсь если где-то на улице пробьет ток утечки то вырубит не только на 30мА но и на 100мА вводное УЗО, а значит весь дом потухнет вместе с холодильником и сигналкой... У меня в квартире когда делал проводку, поставил в этажный щиток на 300мА и все равно его иногда выбивало при сгорании лампочки и т.д. Селективные вообще что-то большая редкость, да и дорогие действительно они.

Можно и 300, если позволяет сопротивление заземлителя. Сопротивление, умноженное на номинальный ток, не должно превышать 50В по нормативам, 25В по параноидальным (в хорошем смысле) меркам. Стандартные бытовые 6-метровые комплекты модульного заземления в глинах-суглинках-лесных почвах обеспечивают возможность даже 500 мА ставить (хотя это уже только после замера). Но смысла, скорее всего, нет -- при новой проводке и 30 мА не срабатывает по утечкам, если там не километры кабеля. У вас при сгорании выбивало либо автоматную часть диффа, либо просто плохое узо -- узо на перегоревшую лампочку реагировать вообще не должно.

ТТ чуть более сложна в обустройстве, но потом в дачных условиях даже лучше. Да и со сложностью спорно -- при TNC-S СУП надо делать гораздо более тщательно, а в каком-нибудь сарае-мастерской это почти невозможно. Если железный гараж или бытовку ставить -- там вообще обязательное ТТ (или TN-S, но это почти фантастика).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.06.2017 в 21:16:40

stroke написал: У человека будет с ней контакт через PE. PE ведь присоединен ко всем корпусам приборов с трехконтактной вилкой плюс вы сами еще присоедините к PE всякие трубы, прочие длинные железки или что там у вас понадобится к СУП подключать. И в случае замыкания в этом кабеле L на PE, оставшаяся после заземлителя часть напряжения появится на всех этих корпусах и железках.

Да уж, это я втупил, линия на второй этаж действительно без диффзащиты...

0
Home-Sky
Home-Sky
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

26.06.2017 в 01:17:16

stroke, огромное спасибо за развернутый ответ, все встало на свои места и я понял суть своей ошибки. Буду переделывать схему.

Есть один вопрос - у меня линия PE начинается только в основном щитке, во вводном PE еще нет. Я так понимаю при этом нет необходимости делать вводной щиток по классу II? А в том щитке, где впервые появляется PE - у меня уже все под УЗО, к тому же я во вводном щитке тоже поставлю УЗО на 100-300ма для подстраховки. Получается там тоже нет необходимости заморачиваться с изолированными шинами и т.д.?

0
Home-Sky
Home-Sky
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

27.06.2017 в 05:58:24

Поправил схему:

  • добавлено противопожарное УЗО (оно же дублирующее)
  • добавлен индикатор напряжения/тока (с моделью еще не определился)
  • добавлен дифф-автомат для защиты линии на 2 этаж
  • слиты некоторые группы для уменьшения кол-ва линий, посудомойка и стиралка слиты на один автомат (вместе никогда не включаются)
  • предусмотрено место под расширение (баня и т.д.)
  • разносить свет и розетки по разным УЗО не счел необходимым, если УЗО выбьет то поможет фонарик, планирую использовать УЗО в том числе как отключающий рубильник (чтобы одним щелчком отключить все что можно безболезненно обесточить), группировку сделал исходя из этого.

На 2 этаже оставил много отдельных линий просто потому что так удобно и от щитка тянуть не далеко.

https://goo.gl/photos/s9Z6ELzEdsuhja6j9 https://photos-1.dropbox.com/t/2/AABG7egA1sPHpPilYpUGc66XLQwheIWrGrsD6M-TaUnZ-g/12/339768/png/32x32/3/1498546800/0/2/dacha_2.png/EK7IOhiO9dLuAyAHKAc/iq07clo1gA1l7FwTPTdTCWRLeYmTwjWUGs_EwoUGMq8?dl=0&size=2048x1536&size_mode=3

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.06.2017 в 12:33:39

Противопожарное УЗО нужно ставить селективное. Я обычно ставлю селективные УЗО ИЕК, т.к брендовые стоят не оправданно дорого . http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303

0

Грубый, но справедливый

Home-Sky
Home-Sky
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

27.06.2017 в 21:37:05

Поправил, поменял вводное УЗО на селективное (попробую поставить IEK) и исправил грубую ошибку с линией на баню: https://goo.gl/photos/NsgZqU9v1uVme49u5

Набросал альтернативный вариант с другой раскладкой, но в нем придется использовать двойные наконечники НШВИ и будут проблемы при необходимости добавления новых устройств (придется переделать весь шлейф с двойными наконечниками). Так что наверное буду делать по первому варианту. https://goo.gl/photos/RTiBuRj8ogeCv2qe6

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.06.2017 в 22:29:48

Home-Sky написал: попробую поставить IEK

При такой навороченности и ИЭК?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

27.06.2017 в 22:37:57

MaSeVi, а что такого? Иек - самое подходящее оборудование для наворочанных решений, позволяют реализовать массу хотелок за вменяемые, нешестизначные суммы.

0
Home-Sky
Home-Sky
Новичок

Регистрация: 17.10.2013

Москва

Сообщений: 55

27.06.2017 в 22:38:25

Во первых навороченность не просто так, все обосновано, не ради понтов :) То что много линий, так обычные 1P автоматы стоят по 150р. ну и провод лишний положить не проблема для меня, я же сам делать буду, за метраж никому платить не буду.

Во вторых конские цены на селективные УЗО - это уже не обосновано, я не готов деньги на ветер бросать ради того чтобы просто все было от одного производителя. Насчет надежности не знаю, ИЕК встречаются много где, значит не самая плохая фирма.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

27.06.2017 в 22:51:15

Radio написал: а что такого?

Вы про что?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.06.2017 в 22:51:19

Radio написал: Иек - самое подходящее оборудование для наворочанных решений, позволяют реализовать массу хотелок за вменяемые, нешестизначные суммы.

Ага, только у себя дома вы почему-то поставили Сименс (с ваших слов в одной из предыдущих тем) :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу