25.07.2018 в 10:36:39
Radio написал:
Sculptor написал: Схема эконом
По сути обычный щиток на 3 рейки, но вместо того, чтобы сделать его компактно, аккуратно и красиво подключить, зачем-то разбабахано нечто монструозное с никому не нужными клеммниками, которые:
а) стоят денег; б) занимают место; в) эстетически сомнительны; г) представляют собой минимум пару абсолютно лишних соединений в каждом из проводов.
При этом никаких плюсов для бытового щитка подобного масштаба они не несут. 👎
Radio, Только обратил внимание: Вы ругаете клеммы из-за лишнего соединения, при этом пропагандируете распаячные коробки)))))))))
25.07.2018 в 10:54:58
Sculptor написал: при этом пропагандируете распаячные коробки
Так какое соединение в коробках, а какое здесь. У пайки/сварки/опрессовки во много раз меньшее переходное сопротивление в отличии от клеммников, которые кстати нужно протягивать
Грубый, но справедливый
25.07.2018 в 11:13:12
Ну так поэтому смайлы и поставил)))
28.07.2018 в 12:47:33
Вставил в шкафчик)))
До подключения пока руки не дошли, начался ремонт второй квартиры :cool:
28.07.2018 в 13:18:48
Sculptor написал: начался ремонт второй квартиры
Т.е., новая тем ещё на 25 страниц?!))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.07.2018 в 14:21:49
Sculptor написал: Нет, это поделился болью)))
Да будет Вам, всё хорошо - нормальный щит, нормальная, на первый взгляд - сборка, так что не переживайте!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.09.2018 в 23:32:50
почти финал электрической части (осталось решить с трансформатором для домофона, для него оставлено место) и все!!! некоторая форма волны из-за обхода слаботочных проводов в левой части ниже предстоит доделать слаботочную часть))) ну и наклейки)))
10.09.2018 в 23:39:19
Sculptor, Можете зарабатывать на этом на жизнь, хоть факультативно, хоть прямо!)...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.09.2018 в 23:10:35
Sculptor,
Если бы применили такие АВ , не пришлось тратится на клеммы
12.09.2018 в 00:30:22
Prussia39, ну на клеммы я тратился абсолютно осознанно! Мне так захотелось, посчитал красивым, вот и сделал)))
Если посмотрите на перемычки клемм, то заметите, что под один автомат 16А у меня объединены 9! линий, в какой автомат столько влезет? Применение клемм мое имхо что если можно себе позволить - это надо делать обязательно)))
12.09.2018 в 08:18:54
Sculptor, вы молодец, хорошо сделали.
12.09.2018 в 08:45:11
MaSeVi, Alexey_Spb,спасибо за добрые слова! От профи слышать очень приятно! Без советов форумчан мне было бы тяжело добиться такого результата. Всем огромное спасибо)))
03.10.2018 в 23:42:58
Собственно доработка слаботочной чести, конечно без «напильника» не обошлось и патч-панель вставать сама не хотела, вот ее и доработал)))
04.10.2018 в 01:47:45
Sculptor, не надо так пары расплетать, зашивайте их не раскручивая