23.07.2018 в 23:56:19
Sculptor написал: если замкнет одну из розеток - потушит половину квартиры
Почему половину? Всю.
23.07.2018 в 23:56:58
Sculptor, Хороший щит, хорошая автоматика, хорошие комплектующие, аккуратная проводка и только одно УЗО, правда три АВДТ. Или не до конца?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.07.2018 в 23:57:28
Radio написал: Почему половину? Всю.
имел ввиду по УЗО, неточно выразился
если будет замыкание пусть тушит всю, чем пожар
23.07.2018 в 23:59:03
MaSeVi написал: Хороший щит, хорошая автоматика, хорошие комплектующие, аккуратная проводка и только одно УЗО, правда три АВДТ. Или не до конца?...
до конца под узо свет и розетки "сухие" в комнатах под АВДТ - СМ и ПММ под АВДТ свет и розетки "мокрые"
24.07.2018 в 00:00:18
ну и одна рейка под резерв расширения)))
24.07.2018 в 00:01:08
ВОТ еще, вводной автомат в этажном щите на 32 А, поэтому узо на 40 А
24.07.2018 в 00:02:47
Sculptor написал: под узо свет и розетки "сухие" в комнатах
Ну ведь при таких тратах можно было хотя бы ещё одно УЗО: и было по 2 раза - "свет-розетки". Ну как же так-то?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.07.2018 в 00:04:59
MaSeVi написал: Ну ведь при таких тратах можно было хотя бы ещё одно УЗО: и было по 2 раза - "свет-розетки". Ну как же так-то?...
у меня сейчас вторая кваритра работает на дифф 16 А ВСЯ!)) отдельно еще один дифф на 16 А для СМ и ВСЕ!)) квартира с газом, нагрузка минимальна на сеть
траты минимальны, первоначальный вариант был гораздо больше... на бумаге)))
24.07.2018 в 00:06:36
Sculptor написал: Схема эконом
По сути обычный щиток на 3 рейки, но вместо того, чтобы сделать его компактно, аккуратно и красиво подключить, зачем-то разбабахано нечто монструозное с никому не нужными клеммниками, которые:
а) стоят денег; б) занимают место; в) эстетически сомнительны; г) представляют собой минимум пару абсолютно лишних соединений в каждом из проводов.
При этом никаких плюсов для бытового щитка подобного масштаба они не несут. 👎
24.07.2018 в 00:10:13
Radio написал: При этом никаких плюсов для бытового щитка подобного масштаба не несут.
Возможно Вы и правы, но на клеммы я изначально настроился, мне с ними удобно и глаз радуют, потратиться готов был, отнесите к личной хотелке)
Хотя как аккуратно подключить 9 линий под один автомат я не знаю...
24.07.2018 в 00:11:16
Sculptor написал: у меня сейчас вторая кваритра работает на дифф 16 А ВСЯ!)) отдельно еще один дифф на 16 А для СМ и ВСЕ!))
Я бы в первую очередь именно из этого и исходил. А вовсе не из сказок дядюшки Римуса, коими изобилуют интернеты.
Давайте признаем, что в первую очередь это было интересно и хотелось что-то сделать своими руками. И это совсем неплохо, не побоюсь этого слова - даже очень хорошо.
Sculptor написал: Хотя как аккуратно подключить 9 линий под один автомат я не знаю...
А в этом нет ни малейшей необходимости.