Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

05.07.2018 в 10:45:22

Vadim 161 написал: Sculptor, теперь следите чтобы ABB чудным образом не испарились из этажного щита :)

Vadim 161, Ха! Я уже позаботился))) Подешел к монтажникам и спросил - старые автоматы они отдают в квартиру обязательно! О своих договорился что сразу поставят мои другие (на 32А и селективное узо)

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

23.07.2018 в 23:52:53

Почти готов щиток! Немного не хватило перемычек, нужно докупить и докупить торцевые изоляторы для одной шины. Еще разделитель для NLP клемм. Сразу объясню, что слева под 9 клемм подходит один провод 2,5 мм2 это на все "рядовые" розетки по квартире в которые чаще всего будут втыкаться зарядки для мобильного телефона и телевизор. Защита на все розетки стоит АВ 16А. Если будет не хватать, удалю из перемычки винт и добавлю автомат на 16А к этой клемме. Все мокрые зоны заведены под один диффавтомат 16А 0,01А, а дальше расходится под автоматами на 16, 10 и 6 Ампер в зависимости от назначения. Промежуток для транса на 12 В для домофона, куплю после рекомендаций слаботочников. Поставлю его либо между, либо сдвину автомат и транс поставлю с краю, для лучшего охлаждения. Схема эконом, если замкнет одну из розеток - потушит половину квартиры, но ничего))) На лето уезжая отключается все кроме холодильника.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20824

23.07.2018 в 23:56:19

Sculptor написал: если замкнет одну из розеток - потушит половину квартиры

Почему половину? Всю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

23.07.2018 в 23:56:58

Sculptor, Хороший щит, хорошая автоматика, хорошие комплектующие, аккуратная проводка и только одно УЗО, правда три АВДТ. Или не до конца?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

23.07.2018 в 23:57:28

Radio написал: Почему половину? Всю.

имел ввиду по УЗО, неточно выразился

если будет замыкание пусть тушит всю, чем пожар

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

23.07.2018 в 23:59:03

MaSeVi написал: Хороший щит, хорошая автоматика, хорошие комплектующие, аккуратная проводка и только одно УЗО, правда три АВДТ. Или не до конца?...

до конца под узо свет и розетки "сухие" в комнатах под АВДТ - СМ и ПММ под АВДТ свет и розетки "мокрые"

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.07.2018 в 00:00:18

ну и одна рейка под резерв расширения)))

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.07.2018 в 00:01:08

ВОТ еще, вводной автомат в этажном щите на 32 А, поэтому узо на 40 А

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

24.07.2018 в 00:02:47

Sculptor написал: под узо свет и розетки "сухие" в комнатах

Ну ведь при таких тратах можно было хотя бы ещё одно УЗО: и было по 2 раза - "свет-розетки". Ну как же так-то?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.07.2018 в 00:04:59

MaSeVi написал: Ну ведь при таких тратах можно было хотя бы ещё одно УЗО: и было по 2 раза - "свет-розетки". Ну как же так-то?...

у меня сейчас вторая кваритра работает на дифф 16 А ВСЯ!)) отдельно еще один дифф на 16 А для СМ и ВСЕ!)) квартира с газом, нагрузка минимальна на сеть

траты минимальны, первоначальный вариант был гораздо больше... на бумаге)))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20824

24.07.2018 в 00:06:36

Sculptor написал: Схема эконом

По сути обычный щиток на 3 рейки, но вместо того, чтобы сделать его компактно, аккуратно и красиво подключить, зачем-то разбабахано нечто монструозное с никому не нужными клеммниками, которые:

а) стоят денег; б) занимают место; в) эстетически сомнительны; г) представляют собой минимум пару абсолютно лишних соединений в каждом из проводов.

При этом никаких плюсов для бытового щитка подобного масштаба они не несут. 👎

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.07.2018 в 00:10:13

Radio написал: При этом никаких плюсов для бытового щитка подобного масштаба не несут.

Возможно Вы и правы, но на клеммы я изначально настроился, мне с ними удобно и глаз радуют, потратиться готов был, отнесите к личной хотелке)

Хотя как аккуратно подключить 9 линий под один автомат я не знаю...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20824

24.07.2018 в 00:11:16

Sculptor написал: у меня сейчас вторая кваритра работает на дифф 16 А ВСЯ!)) отдельно еще один дифф на 16 А для СМ и ВСЕ!))

Я бы в первую очередь именно из этого и исходил. А вовсе не из сказок дядюшки Римуса, коими изобилуют интернеты.

Давайте признаем, что в первую очередь это было интересно и хотелось что-то сделать своими руками. И это совсем неплохо, не побоюсь этого слова - даже очень хорошо.

Sculptor написал: Хотя как аккуратно подключить 9 линий под один автомат я не знаю...

А в этом нет ни малейшей необходимости.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20824

24.07.2018 в 00:12:59

Sculptor написал: Хотя как аккуратно подключить 9 линий под один автомат я не знаю...

А в этом нет ни малейшей необходимости.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

24.07.2018 в 00:17:00

Radio написал: Давайте признаем, что в первую очередь это было интересно и хотелось что-то сделать своими руками. И это совсем неплохо, не побоюсь этого слова - даже хорошо.

Спасибо) Собственно именно так, я соглашусь что можно сэкономить и на количестве линий, сделав разводку шлейфом... свет коммутировать не в щите, а в подразетниках выключателей, но пережив в далеком 2000 году потоп и кончину провод розеток, пришлось делать наружную проводку (не мною) с катастрофически малым количеством розеток. Удлиннители мои друзя были а протяжении 18 лет. Видимо это и сыграло на решении. Тем более делал сам и затраты только на материалы.

Вся электрика не так и дорого вышла, даже с учетом покупки штрабореза.

0