ПPOPAБ,
ПPOPAБ написал: Откуда взялся PEN проводник при наличии шины N ? Тем более в кабеле
Проводник РЕН в составе кабеля от ТП до ВРУ Детского Сада. Шина N и шина PEN во вводной панели того самого ВРУ. Госэкспертиза проекта была. Теперь "добью" Вас: подключение было "временное", рубильники выключены, но!, как я уже говорил, 5х4 встречался с наконечниками 120кв на вводных клеммах. Сетевики производили подключение на свой страх и риск, своими силами, в неоконченной щитовой, в недостроеном Д/С. КЗ и возгорание произошли через 6 часов после подачи питания. Кроме того ЧП у Ростеха претензий к электроустановке не было, никто не узнал. Сейчас я обслуживаю тот Д/С, всё в порядке. Вы, что-ли, штрафы и выговоры назначили-бы? Ну-ну..