mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 12:04:08

Добрый день. Помогите пожалуйста, в частном доме в прошлом году произведена замена всей проводки. В этом решили подключить дополнительно электропанели. Электрики требуют заземляющий провод на розетки, можно ли проложить рядом к двух жилному проводу ВВГ одиночный провод, чтобы не менять полностью проводку на трех жильную?

1
mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 12:09:13

Добрый день. Помогите пожалуйста, в частном доме в прошлом году произведена замена всей проводки. В этом решили подключить дополнительно электропанели. Электрики требуют заземляющий провод на розетки, можно ли проложить рядом к двух жилному проводу ВВГ одиночный желто-зеленый провод, чтобы не менять полностью проводку на трех жильную?

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.06.2017 в 12:14:19

Почему бы и нет. Только вот есть ли у вас заземление в частном доме? Если есть, то почему сразу трехжильный кабель не заложили?

0
mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 13:09:34

Нет, небыло заземления. В этом году сделали контур, и теперь делема как быть с проводкой. Хотим подключать наночь электропанели.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

28.06.2017 в 13:29:23

mixatishka написал: Добрый день. Помогите пожалуйста, в частном доме в прошлом году произведена замена всей проводки. В этом решили подключить дополнительно электропанели. Электрики требуют заземляющий провод на розетки, можно ли проложить рядом к двух жилному проводу ВВГ одиночный желто-зеленый провод, чтобы не менять полностью проводку на трех жильную?

mixatishka, По существу -- можно, а по закону -- у вас ведь "Амстердам" в качестве места жительства стоит, здесь вряд ли кто знает законы Нидерландов.

1
mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 13:41:27

Спасибо, я стелефона пишу. Ведь унас в Украине позапрещали братские сайты заходим через VPN с другой страны.

1
mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 13:45:18

На данный момент все толковые мастера или в Польше или в Москве. Хочется быть подготовленным в разговоре с электриком.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.06.2017 в 14:01:44

Вести только этот провод надо так же, как и питающие провода. Из одной точки (шины в щитке) радиально "гроздью винограда". И сечение д.б. не меньше, чем у фазного и нулевого проводников.

0

Вечный студент

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.06.2017 в 14:10:25

mixatishka написал: В этом году сделали контур,

Проблема в том, что заземление, нужное для электроприборов - это не просто "контур". В самом правильном варианте, который называется "система TN-C-S", провод заземления в доме должен быть подключён к нулевому проводу общей электросети - чтобы при замыкании фазы на "землю" было реальное короткое замыкание, с немедленным срабатыванием автоматов. Если состояние общей электросети в посёлке плохое, и гарантировать неразрывность нуля на улице не получается, то "землю" подключают только к местному заземлителю (система TT) при обязательном применении надёжной дифзащиты, УЗО или дифавтоматов. Выбор между этими вариантами достаточно сложный, и на форуме исписана не одна страница по этому поводу.

mixatishka написал: все толковые мастера или в Польше или в Москве

И, соответственно, есть подозрение, что выбор между TT и TN-C-S у вас в доме сейчас сделан не самым правильным образом, и пользоваться заземлением в щитке не стоит.

Вопросы:

  1. Уличная линия по столбам сделана изолированным или неизолированным проводом?
  2. В дом введена одна фаза или три?
  3. Каким проводом сделан отвод от столба в дом?

И фото электрощита, если можно.

0
mixatishka
mixatishka
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Амстердам

Сообщений: 9

28.06.2017 в 14:56:11

  1. Уличная линия неизолированая, припоминаю по документам что-то 0.4 кв.
  2. В дом вход одна фаза.
  3. От столба до счетчика на фасаде дома, СИП-16 однополюсный автомат 25А опломбировано. От счетчика в дом в металорукаве ВВГнг 2*6. Фото сейчас не могу сделать, в отпуске. По памяти: Навесной бокс на 9 автоматов Вводной автомат 25а Следом УЗО 25А Автомат 25А кухня Автомат 16А ванная Автомат 20А группы розеток 2 автомата 10А группы света. Дом не большой 75м2
0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

28.06.2017 в 15:39:02

mixatishka написал: Уличная линия не изолированая ... От счетчика в дом в металорукаве ВВГ нг 6*2.

Значит, должна быть система TT без вариантов. Но хорошо бы проверить, что в щите ноль из счётчика НЕ соединён с шиной заземления. И отдельная проблема - возможный вынос фазы на металлорукав, при котором не сработает ничего; по идее, первое УЗО должно стоять до металлорукава, сразу после счётчика.

mixatishka написал: Следом УЗО 25А

УЗО есть, и это хорошо. Но:

  • Номинал УЗО измеряется в миллиамперах, а не в амперах. 25А - рабочий ток, а не номинал, и чем он больше - тем лучше.
  • Одно УЗО с номиналом 30 мА достаточно сейчас, пока у вас заземление не разведено по дому. УЗО - штука сложная, не очень надёжная, и умеет не срабатывать. При трёхпроводной разводке вероятность замыкания фазы на ноль повышается многократно, на порядки: слишком много где эти провода оказываются рядом, а земляной провод кое-где (в розетке, например) вообще не имеет изоляции. Никакие автоматы при таком замыкании в системе TT не срабатывают в принципе: не хватает тока. В итоге, неисправность этого единственного УЗО означает, скорее всего, пожар. Общепринятое решение - "двухступенчатая дифзащита". Минимум два одинаковых УЗО 30 мА последовательно. А оптимально - общее вводное УЗО 100 мА типа S, потом 2 и более 30 мА на разные группы, чтобы протечка воды на розетку в ванной не отключала свет во всём доме.

mixatishka написал: Автомат 25А кухня ... Автомат 20А группы розеток

Плохо. Розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимально безопасный номинал автомата на любые группы с розетками, независимо от их числа в группе. Хозяйка дома не обязана уметь пересчитывать киловатты в амперы, имеет полное право купить в магазине любой удлинитель-разветвитель на любое количество дырок, и включить в одну розетку любые киловатты. После этого должен сработать автомат в щите, а не пожарная сигнализация.

0