eeikou
eeikou
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 7

30.06.2017 в 22:58:14

Здравствуйте!

Сейчас делаю в квартире ремонт, дом 1991 года постройки серии И-700, с электроплитой. В этажном щите, с ореха отдельно идут 3 фазы и отдельно нулевой проводник 16 мм. алюминия. Нулевой провод идёт на шину на корпусе щита, далее идёт на счетчики, а от них на шины отдельные для каждой квартиры (Схема щита в приложении актуальна). Вроде бы обычная TN-C, если бы не одно но: проводка в квартире выполнена 2х жильным проводом, кроме кухни. На розетку плиты и одну розетку на кухне идет 3х жильный провод (заземление), 3-я жила берется также с той же шины на корпусе щита, что и N. Теперь вопрос: ввод в квартиру поведу 3х жильный, с фазой и нулём всё понятно, нужно ли подсоединять PE провод к щиту или оставить?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.06.2017 в 23:08:38

Можно расщепить PEN на N и PE, для этого нужно провод земли вашего вводного кабеля отдельным орехом подключить к PEN (нулевому проводу стояка)

0

Грубый, но справедливый

eeikou
eeikou
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 7

30.06.2017 в 23:14:03

Vadim 161, насколько я знаю, делить PEN в этажном щите нельзя.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.06.2017 в 23:18:14

eeikou написал: делить PEN в этажном щите нельзя.

Сможете это обосновать?)

0
eeikou
eeikou
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 7

30.06.2017 в 23:30:48

Электрик ЦЦ, это был скорее вопрос, чем утверждение. :) Что вот просто так расщепить, без повторного заземления? Просто на многих ресурсах куча страшилок, про отгоревший ноль и последствия.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18259

30.06.2017 в 23:33:13

eeikou написал: без повторного заземления

А где вы его возьмёте, кабель PEN у вас один.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

30.06.2017 в 23:39:05

eeikou написал: Что вот просто так расщепить, без повторного заземления? Просто на многих ресурсах куча страшилок, про отгоревший ноль и последствия.

Да, просто взять, и... Если это дом с электроплитами, где стояк имеет достаточно большое сечение и его состояние не внушает опасений. Кстати, встречал подобное "заземление" непосредственно в варианте от застройщика. 4-х проводный стояк и при этом 3-х проводная квартирная проводка. PE взят как раз вооон от туда вот: "Что вот просто так расщепить, без повторного заземления"?

0
eeikou
eeikou
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 7

30.06.2017 в 23:45:54

Электрик ЦЦ, Понятно. А какую роль играет 3й провод идущий сейчас от нулевой шины к плите? Защитный ноль?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.06.2017 в 23:47:57

eeikou написал: Защитный ноль?

Да. Кстати заземление щитовой розетки выполнено аналогично.

0

Грубый, но справедливый

eeikou
eeikou
Новичок

Регистрация: 30.06.2017

Москва

Сообщений: 7

01.07.2017 в 00:05:21

А каков шанс нарваться на проблемы с энергоснабжающей компанией, если сделать все самому? :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.07.2017 в 00:11:04

Нулевой. Ибо практически нет отступлений от схемы щита, только будут убраны старые автоматы, и PE соединяется на прямую к PEN, а не через корпус. Я бы кстати поменял пакетник на 2P автомат. Номинал 40-50А.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу