Доброго дня. Вопросов несколько. Картина: дом деревянный - щит на 5 кВ делаю выход с щита медь 6 через автомат 20 в гофру на внешку. Цепляю на проколы сип 2/16. Тяну до столба 20м. Потом 8 до бани. Делаю проколы. На 6 меди через гофру кидаю к щиту бани. Дальше развожу нумом или ввг нг. Вопросы:
- Нум 6/2 нг до щитков это норма по пожару?
- Сип4 - продают 2 провода жe фаза ноль. Только арматуру купить. 3 анкера. 3 зажима клинковых. 4 прокола.
- Див ав ставить лучше в бане или дома
- Пластик щит от абб на 8 подойдёт ли. Конденсат есть. Но не большой.
- Алюминиевые трубки в дереве на провода есть. Ставлю.
Мощность примерно 2кв макс. С запасом под наши законы. Внутри медь 2,5 розетки. 1,5 свет. В парилке уже есть транс на 12 ват. Оптика 9 канальная.
Возможен водонагреватель 1кв и чайник такойже. Буду признателен за ответы и коменты.