Alex___dr написал: С сайта КВТ исчезла информация о допустимости применения ГМЛ для алюминия..
А она там разве когда-нибудь была? :)
Вот информация о применимости гмл для алюминия, как лежала, так и лежит, даже в обновленной редакции:
08.07.2017 в 21:27:24
Alex___dr написал: С сайта КВТ исчезла информация о допустимости применения ГМЛ для алюминия..
А она там разве когда-нибудь была? :)
Вот информация о применимости гмл для алюминия, как лежала, так и лежит, даже в обновленной редакции:
08.07.2017 в 21:40:49
Radio написал: Вот информация о применимости гмл для алюминия, как лежала, так и лежит, даже в обновленной редакции:
Интересно, разве гильза ГМЛ является болтовым наконечником? А тут ещё интереснее... Наконечники болтовые предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых и медных жил проводов и присоединения к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т.п. Материал: Дюралюминиевый сплав Защитное покрытие поверхности: Без покрытия (голый)
08.07.2017 в 21:41:43

а теперь найдите отличия НШВ из луженой меди обязательная для обжима алюминиевого провода при присоединении к счетчику и ГИЛЬЗА МЕДНАЯ ЛУЖЁНАЯ ( ГМЛ ).
08.07.2017 в 21:43:24
Alex___dr написал: Интересно, разве гильза ГМЛ является болтовым наконечником?
Это они так рукожопо сайт переверстывают. На мастерсити еще похуже было, если помните :)
Вот правильная ссылка:
08.07.2017 в 21:48:38
Radio написал: Это они так рукожопо сайт переверстывают. На мастерсити еще похуже было, если помните
В описании на болтовые наконечники и соединители изготовленные из алюминиевого сплава без покрытия... Указано... "Наконечники болтовые предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых и медных жил проводов и присоединения к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т.п. " То есть прямой контакт алюминия и меди...
08.07.2017 в 21:58:15
Alex___dr, зайдите в старую версию каталога, там есть ссылка:
Что вас смущает?
08.07.2017 в 22:00:43
Radio написал: Что вас смущает?
Применение алюминиевого сплава без покрытия для меди.
08.07.2017 в 22:07:26
Alex___dr, ну производитель-то зря писать не будет? :)
09.07.2017 в 07:19:27
для возможности принятия окончательного решения по вопросу применимости ншв гмл для соединения с алюминием исходя из максимума объективной информации даю таблицу эл потенциалов