sergeybarinov написал: смотрите сверху отредактирован пост.
Вы дали ссылку на инструкцию к счётчику? На нормативный документ? Я вижу ссылку на пост, не более. Что именно указано в инструкции к счётчикам "Нева" смотрите выше http://www.mastergrad.com/forums/t270132-gilzy-gml-dlya-alyuminiya-mozhno-ispolzovat/?page=3#post6062769
Эксплуатационные ограничения.
2.1.4 Подключение счётчика к сети должно производиться с помощью одно-
жильных медных или алюминиевых проводов имеющих сечение, соответствую-
щее максимально возможному току нагрузки. Подключение счётчика к сети с
помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью
многожильных проводников обжатых в наконечники.
Ну, вот допустим в паспорте на счётчик Нева 123 прописан прямой запрет на присоединение многожильным проводом.