SergeyE написал:
Гильзы ГМЛ - для алюминия можно использовать ? Кто-нибудь разрезал обжатую гильзу вдоль, что посмотреть - лужение при опрессовке внутри повреждается или нет ?
SergeyE, цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди
ИЗ ПРАВИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЧЕТЧИКОВ
Я ПОЛАГАЮ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО.....
взято http://www.mastergrad.com/forums/t125358-pochemu-imenno-provod-pv-3/?page=3
sergeybarinov написал:
цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди
Можно ссылку?
sergeybarinov написал:
Я ПОЛАГАЮ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО.....
sergeybarinov написал:
цитата по счетчикам Нева: "Подключение счетчиков к сети должно производиться с помощью медных проводов или алюминиевых, обжатых в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди
Можно ссылку?
sergeybarinov написал:
Я ПОЛАГАЮ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО.....
Эксплуатационные ограничения.
2.1.4 Подключение счётчика к сети должно производиться с помощью одно-
жильных медных или алюминиевых проводов имеющих сечение, соответствую-
щее максимально возможному току нагрузки. Подключение счётчика к сети с
помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью
многожильных проводников обжатых в наконечники.
Ну, вот допустим в паспорте на счётчик Нева 123 прописан прямой запрет на присоединение многожильным проводом.
sergeybarinov написал:
2.1.4 Подключение счётчика к сети должно производиться с помощью одно-
жильных медных или алюминиевых проводов имеющих сечение, соответствую-
щее максимально возможному току нагрузки. Подключение счётчика к сети с
помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью
многожильных проводников обжатых в наконечники.
Ну, вот допустим в паспорте на счётчик Нева 123 прописан прямой запрет на присоединение многожильным проводом.
При установке счётчиков НЕВА МТ 123 и НЕВА МТ 124 алюминиевые провода должны быть обжаты в наконечник штыревой втулочный (НШВ), изготовленный из луженой меди.
Про обжим НШВИ вижу.
А этого по прежнему не вижу...
sergeybarinov написал:
. Подключение счётчика к сети с
помощью многожильных проводников недопустимо, в том числе с помощью
многожильных проводников обжатых в наконечники.