линк написал: Если подключить где то однофазную нагрузку от одной фазы на землю - ток пойдет по точке заземления в подстанции. Просто как правило таких нагрузок в сети нет, первичка трансов понижающих на 0.4кв соеденена треугольником, току через землю неоткуда приходить
:cool:
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, таки с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого токав нормальных режимах: в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А; в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи: более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор - более 5 А. При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов. Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухо заземленной нейтралью.
6 и 10 как правило IT. Первое КЗ на землю часто - сигнальное. Второе - на отключение. "Однофазные" трансы существуют и довольно распространены. Но, по первичке они подключаются на линейное напряжение.
120/240
И то что на них приходит:
Она и штатах применяется, правда 120/208.