ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2017 в 20:53:36

линк написал: Если подключить где то однофазную нагрузку от одной фазы на землю - ток пойдет по точке заземления в подстанции. Просто как правило таких нагрузок в сети нет, первичка трансов понижающих на 0.4кв соеденена треугольником, току через землю неоткуда приходить

:cool:

1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, таки с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор. Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого токав нормальных режимах: в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А; в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи: более 30 А при напряжении 3-6 кВ; более 20 А при напряжении 10 кВ; более 15 А при напряжении 15-20 кВ; в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор - более 5 А. При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов. Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухо заземленной нейтралью.

6 и 10 как правило IT. Первое КЗ на землю часто - сигнальное. Второе - на отключение. "Однофазные" трансы существуют и довольно распространены. Но, по первичке они подключаются на линейное напряжение.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

06.07.2017 в 23:49:08

Так это при КЗ на землю. В штатном положении на землю ничего не идет т.к. нет однофазных нагрузок между фазой и землей и первички 3ф трансов подключены треугольником

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2017 в 09:33:35

линк написал: В штатном положении на землю ничего не идет т.к. нет однофазных нагрузок между фазой и земле

Вы путаете причину со следствием... Нейтраль изолирована по сему существование нагрузок на землю не возможно, а не на оборот. Но изоляция не бесконечна и ток утечки существует, в том числе емкостный. И конечно же есть трансы подключенные звездой по первичке. Когда 6 на 10 меняли трансы не перематывали, лишь изменяли схему подключения обмоток. ;)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.07.2017 в 16:43:35

Нейтраль можно и заземлить на трансе (который выдает 10, 22, 33 кв). Это значит что при КЗ на землю будут большие токи, что может быть желательным или нет. Но и в таком случае не стоит подключать 1ф нагрузки между фазой и землей, т.к. нефиг пропускать рабочий ток нагрузки через землю - мы не в 1800х...

До Америки прогресс не дошел, у них 1ф ведра так и висят между фазой и нулем на стороне 13кв (хотя вроде у них ноль от этих ведер идет проводом)

Емкостной ток во многих случаях довольно симетричен - при подземке очевидно, при воздушке если провода висят относительно высоко, т.ч. расстояние проводов до земли примерно одинаковое

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2017 в 22:35:04

линк написал: Нейтраль можно и заземлить на трансе (который выдает 10, 22, 33 кв).

Нельзя см.

ПPOPAБ написал: 1.2.16.

линк написал: Это значит что при КЗ на землю будут большие токи, что может быть желательным или нет.

Это значит что - больших токов не будет и это всегда не желательно.

линк написал: До Америки прогресс не дошел, у них 1ф ведра так и висят между фазой и нулем на стороне 13кв (хотя вроде у них ноль от этих ведер идет проводом)

:D То что выходит из этих "ведер" для бытовых нужд, чаще всего: 120/240 И то что на них приходит:

2.400, 4.160, 4.800, 7.200, 11.500, 12.000, 12.470, 13.200, 14.400, 19.900, 20.800 - в зависимости от Города и штата...

линк написал: Емкостной ток во многих случаях довольно симетричен -

Особенно при КЗ... Когда две фазы "обнимаются", а третья от них убегает. ;)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

07.07.2017 в 23:00:31

Будет КЗ, отработает защита. При большом токе да, но она на него рассчитана (т.к. она рассчитана отключать и межфазное кз а не только на землю)

Рассматриваю часть высокого напряжения сети т.е. от вторички транса на подстанции до первички ктп (или ведра)

На ведро приходит одна фаза ВН. Оно не висит между 2мя фазами как 1ф транс в цивилизованых странах, а именно между фазой и нулем. Ноль вроде еще и заземлен под той же опорой, т.е не исключено что часть рабочего тока идет по земле

(Там же и ноль НН заземлен.. Вот интересно, при КЗ ВН на этот ноль или поломке заземлителя, если он один общий, подскочит вверх потенциал на НН.. Пойдут в дом те же 120-0-120 поднятые на несколько кВ относительно земли с травой. Весело будет юзерам если нет дополнительных хороших заземлителей на нуле НН)

Обсуждали почему нейтраль названа нейтралью. Название дано исходя из штатного режима работы, не поломок и КЗ... В случае КЗ все верно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2017 в 23:38:57

линк написал: Обсуждали почему нейтраль названа нейтралью.

Потому что геометрическая сумма токов в точке соединения обмоток равна нулю. В треугольнике её нет. Да и на всем постсоветском пространстве СН (6-35) с изолированной нейтралью, не существует рабочего ноля ... Да и в самом деле - для чего тащить четвертый провод?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.07.2017 в 00:59:22

Теперь про НН. Ноль проведен проводом до нагрузок (кроме некоторых 3ф-ых) и не всегда нагрузки сбалансированы, и все равно называется нейтралью

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2017 в 07:50:32

линк, в большинстве стран это продолжение системы:

Она и штатах применяется, правда 120/208.

А вот Япония 100/200:

:popcorn

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.07.2017 в 10:31:36

На НН нагрузки не сбалансированы, тем более во всех системах high leg. А нейтраль все остается называтся нейтралью

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.07.2017 в 20:00:49

линк,

Нейтраль трансформатора- точка соединения фазных обмоток при схеме подключения «звезда». Разность потенциалов в этой точке равна нулю.

линк написал: тем более во всех системах high leg.

Нейтрали нет...

Не путайте с нолем. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу