serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

09.07.2017 в 00:41:34

Добрый день, подскажите пожалуйста В арендуемом помещении нет щитка, провод идет от щитка в соседнем помещении, можно ли на этот провод повесть УЗО далее 2 автомата на свет и на холодильную сплит систему, если да то на что стоит обратить внимание

Заранее спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

09.07.2017 в 00:44:19

serhioone написал: провод идет от щитка в соседнем помещении

Если это ваш провод, специально выведенный, то почему нет? Свет, и отдельные системы лучше под разные УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

09.07.2017 в 00:49:43

MaSeVi написал:

serhioone написал: провод идет от щитка в соседнем помещении

Если это ваш провод, специально выведенный, то почему нет? Свет, и отдельные системы лучше под разные УЗО...

MaSeVi, да, провод выведен специально под это помещение, но идет от другого щитка, нужно ли в такой связке использовать перед УЗО вводной АВ? И как понять какой амперности ставить УЗО, или лучше в таком случае использовать дифавтомат раз уж под свет и системы лучше разные УЗО

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

09.07.2017 в 00:55:57

serhioone написал: нужно ли в такой связке использовать перед УЗО вводной АВ?

Смотря какого сечения кабель (а не провод). Но я бы защитил своим отдельным АВ, который бы гордо назвал "вводным"!))).

serhioone написал: И как понять какой амперности ставить УЗО,

Так приведите нагрузки или укажите из паспортов сплит системы номиналы потребляемой мощности. На свет 3Х1,5 кв.мм. кабель и 10А номинал АВ, УЗО аналогично на 10 А и 30 мА, а на сплит надо смотреть...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

09.07.2017 в 01:51:57

MaSeVi, сплит система жрет примерно 1.5квт, это как я понимаю примерно 6А

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

09.07.2017 в 05:04:34

MaSeVi написал: УЗО аналогично на 10 А и 30 мА

Ни разу такого не видел)

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

09.07.2017 в 11:22:51

Сначала надо узнать сечение кабеля и чем он защищен в начале линии

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

09.07.2017 в 11:45:50

Johnny написал:

MaSeVi написал: УЗО аналогично на 10 А и 30 мА

Ни разу такого не видел)

Johnny, Тупанул, пардон!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

09.07.2017 в 13:31:58

ratrabidi, завтра полезу к соседям смотреть что там у них наворочено, но скорей всего там стоит автомат на 16А и сечение жилы 2,5

0
serhioone
serhioone
Новичок

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 9

10.07.2017 в 21:11:18

Слазил к соседям, в итоге от них идет автомат на 25с и кабель 2.5 Нормально ли будет такая схема: Автомат на 25 с далее на 3 дифавтомата, или можно обойтись одним узо и 3-мя автоматами

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

10.07.2017 в 21:19:04

serhioone написал: кабель 2.5

Вы точно уверены?

serhioone написал: Автомат на 25 с далее на 3 дифавтомата, или можно обойтись одним узо и 3-мя автоматами

Можно одно УЗО и три АВ. Но это такой минимум миниморум!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу