28.07.2017 в 00:04:20
Прошу прощения, если не понятно написал. Речь идет о щиитке на кухне. Один ввод в него идет от розетки для варки сделаной строителями (медь 6 кв), второй ввод - это отдельная линия от квартирного щита на 4 кв (как советовали выше).
28.07.2017 в 00:18:53
skokserg, у вас в первом комменте написано:
skokserg написал: кухонный щит
а на картинке, приаттаченной внизу коммента, есть надпись "щиток RUVInil". Неужели сложно сразу как-то определиться с терминами и не создавать путаницы?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.07.2017 в 00:25:51
Ну я надеюсь, теперь с терминами разобрались. Так что скажете про объединение "земли"?
28.07.2017 в 00:39:34
skokserg написал: надеюсь, теперь с терминами разобрались
Да мне вообще все равно - разобрались или нет. Ваша ведь тема. Просто читать тяжело - щит, щиток; пишете одно, на картинке другое... Если уж задаете вопросы, то внимательнее нужно быть и вопросы формулировать четко и ясно.
skokserg написал: что скажете про объединение "земли"?
А тут нет разночтений, поскольку РЕ должен быть неразрывен. А что такое "земля"?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.07.2017 в 00:44:38
Это желто зеленый провод, т.е. PE (заземление).
28.07.2017 в 00:56:49
skokserg написал: т.е. PE
Ну так и пишите РЕ, чтобы не было щит/щиток, земля/РЕ. Не так разве правильнее? / / зы. вы ведь в макдаке, наверняка, хоть раз, но бывали. Не путались ведь в чизбургерах и двойных? Почему же здесь проблемы с терминологией, не понимаю... :( . Все, вопрос ̶с̶ ̶Р̶Е̶ ̶и̶ ̶ч̶и̶з̶б̶у̶р̶г̶е̶р̶а̶м̶и̶̶ закрыт. зы. РЕ - это не заземление, читайте расшифровку с англ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
28.07.2017 в 10:25:18
skokserg написал: можно объединять "землю" в щите от всех вводов и выводов на одной шинке
Вообще то не мона, а нуна.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.07.2017 в 11:00:30
ZooZoo написал: РЕ - это не заземление, читайте расшифровку с англ.
Угу. Protective EARTH - это не заземление. :)
30.07.2017 в 18:54:09
Radio,
совершенно верно, это не заземление. Это защитный проводник.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.07.2017 в 21:18:16
ZooZoo, а EARTH - это не земля ни разу. :)
Дословная калька с английского: защитная Земля, по-русски - защитное заземление.
Что и логично, поскольку в отрыве от земли данный проводник не существует.
30.07.2017 в 21:30:38
Radio написал: EARTH
это земля и есть, все верно с английского, но в сочетании РЕ=защитная земля - это проводник, идущий к заземлению.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.