Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

12.07.2017 в 14:10:21

Здравствуйте. Меняю алюминиевую проводку в однокомнатной квартире. Дом кирпичный, 40 лет. Набросал схему, просьба дать оценку - что не так, что доработать. Прокладывать буду за натяжным потолком, местами в заводских штробах в местах перекрытий. Спускать по стене в штробах. В доме проводка новая, с землёй. Спасибо!

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2017 в 14:36:32

Что у вас за кабель на 4 квадрата, на что он идет ? Вместо УЗО+АВ лучше применить диффавтоматы. Дабы сэкономить деньги можно вместо диффов на свет или УЗО+АВ поставить одно УЗО на обе световые линии.

0

Грубый, но справедливый

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

12.07.2017 в 15:21:52

Кабель на 4мм2 это для стиральной машины. Одно УЗО после двух автоматов возможно? Забыл написать, что щит собрать вызову электрика. Есть ли ещё какие замечания к схеме? Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2017 в 15:24:47

Serjkkk написал: Набросал схему, просьба дать оценку - что не так, что доработать.

А что оценивать? Потребители не указаны. И два АВ на освещение в однушке избыточно. А проекты однушек на форуме Вам не подошли по какой причине? Аквасторож, стиралку, посудомой, водогрей, кондей, реле напряжения, электрику на балкон, сигналку, тёплый пол планируете? Ваша разрешённая мощность на квартиру7

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2017 в 15:28:40

Serjkkk, Для стиралки столько не нужно. Кабель на стиралку прокладывайте 3х2,5, автомат соответственно на 16А. УЗО перед автоматами. Я бы еще добавил реле напряжения, но это не обязательно.

Serjkkk написал: Забыл написать, что щит собрать вызову электрика. Есть ли ещё какие замечания к схеме? Спасибо.

Только ищите нормального, а не какого нибудь старпера у которого из инструмента только нож, плоскогубцы и две отвертки.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2017 в 15:31:01

Serjkkk написал: Забыл написать, что щит собрать вызову электрика. Есть ли ещё какие замечания к схеме? Спасибо.

Только ищите нормального, а не какого нибудь старпера у которого только нож, две отвертки, и диплом ПТУ.

0

Грубый, но справедливый

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

12.07.2017 в 16:21:04

megrad,

Потребители не указаны.

Виноват, забыл. Потребители простые. Зал - стационарный компьютер, led телевизор, утюг, пылесос. Всё. Ничего такого. Все что вы перечислили не планируется. Плита на кухне газовая. Также в ней стоит холодильник, изредка включается электрическая мясорубка. Никакого зоопарка бытовой техники нет. Для стиральной машины планируется розетка, которая на пятой 4мм2 линии.

А проекты однушек на форуме Вам не подошли по какой причине?

аа, это где? вы про поиск? Честно - не смотрел. Схему нарисовал ориентируясь на статьи из гугла. Посмотрю еще в поиске на форуме, спасибо.

Ваша разрешённая мощность на квартиру7

Вот это нужно узнавать, не могу ответить в данный момент.

Vadim 161,

Для стиралки столько не нужно. Кабель на стиралку прокладывайте 3х2,5, автомат соответственно на 16А. УЗО перед автоматами. Я бы еще добавил реле напряжения, но это не обязательно.

Спасибо, учту ваши предложения!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.07.2017 в 16:44:19

Serjkkk написал: аа, это где?

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

12.07.2017 в 23:01:16

Не подскажите где бы найти значение разрешенной мощности? В каком документе искать? Нашел договор энергоснабжения, но там вроде нету (или я просто плохо искал). Дом - ЖСК. В данный момент стоит вводный автомат на 40А. Т.е. это 6-8мм2 должны быть. А на глаз там скорее 4мм2, не больше. Вот сделал фото. Хотя конечно по нему мало что можно определить.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2017 в 23:14:43

Раз у вас стоит уже вводной АВ, то вам и не надо узнавать выделенную мощность, я же так понимаю вы не самовольно поставили этот АВ, а коммунальщики вам его поставили ?

0

Грубый, но справедливый

Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

12.07.2017 в 23:17:46

Serjkkk написал: megrad,

Потребители не указаны.

Виноват, забыл. Потребители простые. Зал - стационарный компьютер, led телевизор, утюг, пылесос. Всё. Ничего такого. Все что вы перечислили не планируется. Плита на кухне газовая. Также в ней стоит холодильник, изредка включается электрическая мясорубка. Никакого зоопарка бытовой техники нет. Для стиральной машины планируется розетка, которая на пятой 4мм2 линии.

А проекты однушек на форуме Вам не подошли по какой причине?

аа, это где? вы про поиск? Честно - не смотрел. Схему нарисовал ориентируясь на статьи из гугла. Посмотрю еще в поиске на форуме, спасибо.

Ваша разрешённая мощность на квартиру7

Вот это нужно узнавать, не могу ответить в данный момент.

Vadim 161,

Для стиралки столько не нужно. Кабель на стиралку прокладывайте 3х2,5, автомат соответственно на 16А. УЗО перед автоматами. Я бы еще добавил реле напряжения, но это не обязательно.

Спасибо, учту ваши предложения!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу