Serjkkk написал: Плита на кухне газовая.

Для небольшой квартиры с газом вполне достаточно на вводе 25 - 32А и кабель 6 кв. мм.

Serjkkk написал: В данный момент стоит вводный автомат на 40А. Т.е. это 6-8мм2 должны быть.

Нет. Если 40А, кабель и основная разводка в щите 10 кв. мм. PS Для решения Вашей задачи в щите вполне достаточно 2-3 УЗО и десятка групповых 1р АВ.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

12.07.2017 в 23:23:24

Vadim 161 написал: Только ищите нормального, а не какого нибудь старпера у которого из инструмента только нож, плоскогубцы и две отвертки.

Vadim 161, чем ещё, интересно, должен быть оснащён электрик, помимо перечисленного? Ну неонка ещё нужна.

0

Вечный студент

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2017 в 23:30:46

Обжимкой, горстью НШВи-шек, хотя можно и моножилой провести коммутацию, зачастую с ней даже удобнее работать. Желательно чтоб еще и стриппер имелся. Компьютер и принтер не помешает, чтобы сделать подписи на пластрон щита.

0

Грубый, но справедливый

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

13.07.2017 в 00:18:05

Vadim 161 написал: Обжимкой, горстью НШВи-шек, хотя можно и моножилой провести коммутацию, зачастую с ней даже удобнее работать. Желательно чтоб еще и стриппер имелся. Компьютер и принтер не помешает, чтобы сделать подписи на пластрон щита.

Мозг забыли упомянуть :)

0
Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 09:10:32

Vadim 161, Поставили в рамках капремонта, когда меняли проводку во всем доме. Не совсем коммунальщики, ибо жск. Но специалисты по конкурсу, и потом вроде уполномоченное лицо то ли от поставщика то ли от какой надзорной конторы все это проверяло. Я интересуюсь потому что нужно же будет менять вводной автомат. В данный момент от него в квартиру идут 2 однополюсных автомата каждый на 16А, в сумме 32А. А по новому плану у меня будет 16+16+16+10=58А. Таким образом мне нужен вводной на 58+А или я ошибаюсь? Спасибо.

Stanislaw34, Спасибо!

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2017 в 09:55:13

Serjkkk написал: я ошибаюсь?

Ошибаетесь. Чтобы у вас было потребление 58А, нужно чтобы у вас был каждый автомат на гружен на свой номинальный ток, а этого как правило никогда не происходит.

0

Грубый, но справедливый

Stanislaw34
Stanislaw34
Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

13.07.2017 в 10:26:30

Serjkkk написал: А по новому плану у меня будет 16+16+16+10=58А. Таким образом мне нужен вводной на 58+А или я ошибаюсь?

Serjkkk, еще раз: 25А вполне достаточно, 32А - более чем достаточно и с большим запасом перекроет ВСЕ возможные потребности.

40А - это лишнее хотя бы потому, что кабель 10 кв. мм сложнее монтировать, заводить в небольшой щиток, подключать. Разводку в щитке проще выполнить 6 кв. мм и т. д.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 10:45:01

Vadim 161 написал: из инструмента только нож, плоскогубцы и две отвертки.

Вы забыли индикатор.

Vadim 161 написал: Обжимкой, горстью НШВи-шек, хотя можно и моножилой провести коммутацию, зачастую с ней даже удобнее работать. Желательно чтоб еще и стриппер имелся. Компьютер и принтер не помешает, чтобы сделать подписи на пластрон щита.

Вы эксплуатацию с монтажом не путаете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2017 в 10:50:49

megrad написал: Вы эксплуатацию с монтажом не путаете?

Нет. Эксплуатация, это когда ты раз в пол года если нужно подошел и включил/выключил автомат. А монтаж/сборка делается один раз и на всю жизнь, и от начала до конца (от установки автоматики до наклейки подписей). Или Вас что то смущает ?

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 10:54:41

Vadim 161 написал: Эксплуатация, это когда ты раз в пол года если нужно подошел и включил/выключил автомат.

Да ладно. Тогда к чему отнести ППР, ремонт светильников, замена розеток

Vadim 161 написал: А монтаж/сборка делается один раз и на всю жизнь, и от начала до конца (от установки автоматики до наклейки подписей).

Но выполняется это - электромонтажником. А вот когда монтаж ведётся эксплуатацией в лице электрика, то и начинаются проблемы. Основная задача эксплуатации - лишь бы работало. И знаете почему, как правило на монтаж ещё что то выделяется, а эксплуататорам практически ни чего. Потому что якобы монтаж выполнен проф аналами на века. Поэтому если у электрика 2 отвёртки, индикатор (в курсе какой должен быть?) ещё комбинированные плоскогубцы, с деэлектрическими ручками это очень продвинутый электрик. Обычно одна отвёртка и плоскогубцы с ручками обмотанные ПВХ изолентой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

13.07.2017 в 11:21:09

Stanislaw34 написал: Для решения Вашей задачи в щите вполне достаточно 2-3 УЗО и десятка групповых 1р АВ.

два десятка))) хрен ли мелочиться)))