ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 20:16:31

MrGalaxy написал: зачем же тогда советуете?

Я не про проксиму или бэйсик. Вы бы изучили вопрос, а потом комментировали.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 20:39:44

Ухх, хотел подобрать на дифавтоматах, но они все жуть дорогие. Это наверное процентов на 30 дороже чем связка АВ+УЗО. С другой стороны места не разгуляться. Вот фото - мое все что с семеркой. У меня глаза разбегаются в выборе оборудования, у каждой марки минимум по две серии - одна бюджетная из Китая другая качественней, и все эти нюансы нужно знать. Можете кто-нибудь пожалуйста написать какие популярные АВ и УЗО обычно закупаются и чтобы не дешманский Китай. 1 вводный 2-полюсной на С32А автомат, 3 С16, 1 С10. И 4 УЗО АС типа, c дифференциальным током 30 мA. И РЕЛЕ напряжения.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

13.07.2017 в 20:43:45

Serjkkk написал: Можете кто-нибудь пожалуйста написать какие популярные АВ и УЗО обычно закупаются и чтобы не дешманский Китай. 1 вводный 2-полюсной на С32А автомат, 3 С16, 1 С10. И 4 УЗО АС типа, c дифференциальным током 30 мA. И РЕЛЕ напряжения.

Ну, возьмите Hager, нормальный вендор. И УЗО у них, и АВ вполне адекватные по цене. УЗО типа АС, Вам 2-3-х достаточно, реле - УЗМ 51М.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2017 в 21:00:27

Лично я бы поставил две УЗОшки и реле напряжения, например РН 106. Не плохая автоматика Шнайдер серии Акти 9 или домовой.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

13.07.2017 в 21:10:49

Вот так

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 21:42:30

ZooZoo написал: И вы меня еще упрекаете в рекламе.

Э-э-э. Вот этим?

megrad написал: В вопросе рекламы ЕКФ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 21:49:33

Serjkkk написал: у каждой марки минимум по две серии - одна бюджетная из Китая другая качественней,

Эконом и пром. При чём тут китай?

Serjkkk написал: С другой стороны места не разгуляться. Вот фото - мое все что с семеркой.

То есть просто хотите поменять, то что стоит в этажном щите? Добавьте УЗО ИЭК к существующим АВ, поверьте разницы не заметите. Vadim 161, предложил идеальный вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

13.07.2017 в 21:57:11

Serjkkk написал: Есть смысл переплачивать за более дорогую линейку S200 по сравнению с бюджетной SH200, в случае если выбор падет на ABB

На ввод- S, на группы-SH. Вполне достаточно. И то, S это так, на всякий случай, редко когда в многоквартирных домах требуется отключающая способность более 4 кА.

Serjkkk написал: Автоматы на группы предпочтительнее 1p или 1p+N?

1p+N будет удобнее если под групповым УЗО будет более чем 1 АВ (чтоб доп.шинки не ставить)

Serjkkk написал: Узо желательно типа А?

Если у Вас действительно будет нагрузка с выпрямителями, и есть теоретическая возможность прямого или косвенного прикосновения к высокому выпрямленному напряжению, то тип А оправдано.

Serjkkk написал: Автоматы класса С или B?

класс В в Вашем случае необязательно.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 22:01:19

megrad написал:

ZooZoo написал: И вы меня еще упрекаете в рекламе.

Э-э-э. Вот этим?

megrad написал: В вопросе рекламы ЕКФ?

megrad,
Ничего не понял. Вы о чем вообще?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 22:04:33

MaSeVi, Vadim 161, Спасибо вам. Попробую подобрать по схеме Vadim 161 на хагерах или леграндах. А может и АББшках. Чинт не везде есть, к сожалению. Vadim 161, у меня 4 группы если по аналогии с вашей схемой УЗО1 на группу освещения и розетку под стиралку и УЗО2 на две группы розеток, нормально будет?

megrad написал: При чём тут китай?

Эконом производится в Китае! И по бюджетной технологии. Я конечно не специалист по разработке электрооборудования, просто в интернете несколько раз встречал отзывы что китайские линейки у именитых брендов не очень качественные.

megrad написал: То есть просто хотите поменять, то что стоит в этажном щите?

Нет же, меняется вся проводка и прибавляется потребителей, групп и соответственно автоматов с узо.

0
Serjkkk
Serjkkk
Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 22:09:06

BARABAZ, Большое спасибо за ёмкий ответ. По этим вопросам теперь все понятно.

0