13.07.2017 в 14:20:36

Всем добрый день ZooZoo, 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать. Я переделал немного схему и пытался подобрать реальные изделия. УЗО меньше 20 кроме ИЕК не смог найти. Нормально ли подобрал, все совместимо между собой, можно ли на чем-то сэкономить? На схеме после вводного идет счетчик а потом РЕЛЕ. Спасибо!

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 14:27:17

Serjkkk написал: 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать

Любые фото не помешают, когда что-то обсуждается. Насчет УЗО мое точка зрения очень проста: используйте везде на 63А/0,03А, тогда голову не нужно ломать - "...а какой же у меня там вводной автомат стоИт?...". Если хотите сэкономить, но не потерять в качестве, то гляньте изделия от Чинт (Chint), как АВ, так и УЗО (но тип А у них не найти). Либо ЕКФ Averes.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

13.07.2017 в 14:27:24

Serjkkk написал: УЗО меньше 20 кроме ИЕК

Что меньше 20?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.07.2017 в 14:41:01

MaSeVi, видимо "ампероф" ))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 15:19:49

ZooZoo написал: ЕКФ Averes.

Чем ТС Вам не угодил?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.07.2017 в 15:21:32

megrad, :D

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 15:27:49

megrad написал:

ZooZoo написал: ЕКФ Averes.

Чем ТС Вам не угодил?

megrad, вы вообще в курсе того, о чем речь?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 15:36:39

MaSeVi написал:

Serjkkk написал: УЗО меньше 20 кроме ИЕК

Что меньше 20?

MaSeVi Извиняюсь, Ампер. Номинальный ток.

0
Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 15:59:43

ZooZoo написал: Насчет УЗО мое точка зрения очень проста: используйте везде на 63А/0,03А

Но ведь на 63А должны быть заметно дороже 20А?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 16:08:14

Serjkkk написал: на 63А должны быть заметно дороже 20А?

Дороже, но незаметно (я про Чинт конкретно). И на 20А только у действительно китайского барахла можно найти, не стандарт.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 17:23:24

ZooZoo, ну не EKF предлагать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Serjkkk

Местный

Регистрация: 12.07.2017

Самара

Сообщений: 220

13.07.2017 в 17:37:37

Ещё всплыло пару вопросов.

  1. Есть смысл переплачивать за более дорогую линейку S200 по сравнению с бюджетной SH200, в случае если выбор падет на ABB?
  2. Автоматы на группы предпочтительнее 1p или 1p+N?
  3. Узо желательно типа А?
  4. Автоматы класса С или B? Спасибо!
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.07.2017 в 17:44:59

Serjkkk написал: смысл переплачивать

Одна серия эконом, другая пром. Вы же не собираетесь доп обвесы покупать?

Serjkkk написал: Автоматы на группы предпочтительнее 1p или 1p+N?

Может проще дифы поставить?

Serjkkk написал: Автоматы класса С или B

Это не классы, а характеристики. На вводе С, после В.

Serjkkk написал: Узо желательно типа А

Мега параноя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

13.07.2017 в 17:50:10

megrad написал: На вводе С, после В.

А что это даст?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.07.2017 в 18:16:11

megrad написал: ZooZoo, ну не EKF предлагать.

megrad, тогда повторяю свой вопрос: "... вы вообще в курсе того, о чем речь? ..."

0