13.07.2017 в 14:20:36
Всем добрый день ZooZoo, 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать. Я переделал немного схему и пытался подобрать реальные изделия. УЗО меньше 20 кроме ИЕК не смог найти. Нормально ли подобрал, все совместимо между собой, можно ли на чем-то сэкономить? На схеме после вводного идет счетчик а потом РЕЛЕ. Спасибо!
13.07.2017 в 14:27:17
Serjkkk написал: 2 автомата на 16А. Фото вечером смогу сделать
Любые фото не помешают, когда что-то обсуждается. Насчет УЗО мое точка зрения очень проста: используйте везде на 63А/0,03А, тогда голову не нужно ломать - "...а какой же у меня там вводной автомат стоИт?...". Если хотите сэкономить, но не потерять в качестве, то гляньте изделия от Чинт (Chint), как АВ, так и УЗО (но тип А у них не найти). Либо ЕКФ Averes.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.07.2017 в 14:27:24
Serjkkk написал: УЗО меньше 20 кроме ИЕК
Что меньше 20?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2017 в 14:41:01
MaSeVi, видимо "ампероф" ))
13.07.2017 в 15:19:49
ZooZoo написал: ЕКФ Averes.
Чем ТС Вам не угодил?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2017 в 15:21:32
megrad, :D
13.07.2017 в 15:59:43
ZooZoo написал: Насчет УЗО мое точка зрения очень проста: используйте везде на 63А/0,03А
Но ведь на 63А должны быть заметно дороже 20А?
13.07.2017 в 16:08:14
Serjkkk написал: на 63А должны быть заметно дороже 20А?
Дороже, но незаметно (я про Чинт конкретно). И на 20А только у действительно китайского барахла можно найти, не стандарт.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.07.2017 в 17:23:24
ZooZoo, ну не EKF предлагать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2017 в 17:37:37
Ещё всплыло пару вопросов.
13.07.2017 в 17:44:59
Serjkkk написал: смысл переплачивать
Одна серия эконом, другая пром. Вы же не собираетесь доп обвесы покупать?
Serjkkk написал: Автоматы на группы предпочтительнее 1p или 1p+N?
Может проще дифы поставить?
Serjkkk написал: Автоматы класса С или B
Это не классы, а характеристики. На вводе С, после В.
Serjkkk написал: Узо желательно типа А
Мега параноя.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.07.2017 в 17:50:10
megrad написал: На вводе С, после В.
А что это даст?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.07.2017 в 18:16:11
megrad написал: ZooZoo, ну не EKF предлагать.
megrad, тогда повторяю свой вопрос: "... вы вообще в курсе того, о чем речь? ..."
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.