SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

14.07.2017 в 23:55:11

При включении кондиционера на холод, клапан переходит в режим холода и внутренний блок охлаждает. Но минут через 10 клапан передвигается в среднее положение и кондиционер перестает охлаждать и нагревать. Компрессор в нагрузке начинает шуметь.

Замеры мультиметром напряжения подаваемого на электромагнит показали следующее: когда кондей холодит, то напряжение идет 0.015в, в момент когда клапан начинает переходить в среднее положение появляется напряжение около 12-13 в и затем прыгает (мультиметр то зашкаливает то показывает 12в). Если включить кондиционер на тепло, то на электромагнит подается 220в.

В чем проблема ? Можно ли временно отключить электормагнит оставив клапан на охлаждении внутрянки ?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

15.07.2017 в 01:54:55

Название кондиционера?Зашкаливает шкалу вольтметра на каком пределе измерения?

0
SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

15.07.2017 в 02:33:06

КАТРАН написал: Название кондиционера?Зашкаливает шкалу вольтметра на каком пределе измерения?

КАТРАН, IGC Сложно сказать. На вольтметре показывало 0.L-> 12 -> 0.015 (стоял на автоматическом выборе шкалы измерения), но это длилось не долго. Через какое то время он начал стабильно показывать 12в и клапан продолжал стоять в среднем положении.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

15.07.2017 в 08:59:00

12В на катушке клапана рассчитанного на работу с 220В никогда его не переместят в другое положение ... !#[https://youtu.be/6nQ5IeUQ3oM]

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

15.07.2017 в 09:20:07

Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

16.07.2017 в 08:19:22

SJvl написал: Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

SJvl, вы через медь видите его перемещение ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

16.07.2017 в 11:19:57

Бориска66 написал:

SJvl написал: Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

SJvl, вы через медь видите его перемещение ?

Бориска66, а как еще обьяснить то, что трубки, которые идут на радиатор и испаритель вместе с трубкой всасывания перестают быть холодными ? Когда клапан стоит в каком либо крайнем положении, то трубка всасывания становиться холодной.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

17.07.2017 в 12:07:41

12В его в любом случае не перебросят, скорее всего где-то имеется засор ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

SJvl
SJvl
Новичок

Регистрация: 28.06.2017

Москва

Сообщений: 86

17.07.2017 в 23:34:08

Сегодня снова тестил кондер. Склоняюсь тоже к засору.

Включил на холод. Кондей заработал. Далее отключил электромагнит. Через 10 минут фреон перестал идти по контуру. Выключил. Далее включаю на тепло - на наружке заработал вентилятор, а компрессор периодически шелкал и не запускался. Вырубил из сети. Включаю заново с установленным электромагнитом на режим тепло. Запустился, начал греть. Через некоторое время фреон опять встал. Скидываю клему с клапана. (клапан в обычном режиме стоит на холод, при включении на тепло на него подается напряжение 220В) фреон начинает идти и начинается охлаждение.

Вообщем в клапане скорее всего что то перекрывает ход фреона. Наверное в мелких трубках.

Что делать ? Менять клапан или чистить весь контур. Если чистить контур как это правильно делать и какие инструменты нужны ?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

18.07.2017 в 10:52:00

Самостоятельно Вы контур не почистите, а стоимость станции промывки (если даже делать самому) не маленькая, в любом случае дороже нового четырех ходового клапана ... В Вашем случае бюджетнее скорее всего заменить клапан на новый, т.к. собирать станцию для промывки при условии разовой работы и полного отсутствия знаний и опыта работы с ней не целесообразно ... По клапану, не нем есть маркировка, в виде бумажной наклейки, фотографируйте ее и ищите интернет магазин Морена, там Вам нужен только клапан, катушка к нему не нужна, продается все это по раздельности ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5706

18.07.2017 в 14:24:37

В целом все правильно, но мой совет не помешает, а может все и упростит. Марка кондера - левая, там может быть все, что угодно. Может клапан плохо собрали, может мусор в системе, а может и то и другое. Для начала Я бы впаял двунаправленный фильтр в линию и погонял кондер то на тепло, то на холод иногда этот вариант собирает всю блуждаюшую грязь в себе и больше ничего менять не требуется. Разумеется потом и этот фильтр нужно удалить. Если у Вас проблемы с пайкой, все можно сделать на вальцовках,но тут нужна вальцовка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу