17.07.2017 в 16:17:59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильнее будет подключить варочную поверхность и духовой шкаф к одному питающему кабелю? Точнее с помощью чего, понимаю, что нужна 1 розетка а вот дальше затрудняюсь.
Питающий кабель Nym 3х6
Кабель варочная поверхность - 4-х проводной (в инструкции сказано черный и коричневый подключать вместе)
Кабель духовой шкаф - евровилка
17.07.2017 в 16:23:15
ВиталийСПб написал: как правильнее будет подключить варочную поверхность и духовой шкаф к одному питающему кабелю?
На одном - нежелательно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2017 в 16:57:21
Других вариантов нет
17.07.2017 в 17:59:56
ВиталийСПб, например, поставить коробку КЛК-5С
в нем же ответвиться на мини бокс с АВ в 16А, далее розетка на духовку...
17.07.2017 в 18:15:16
haramamburu написал: в нем же ответвиться на мини бокс с АВ в 16А, далее розетка на духовку...
В чем непостижимый смысл минибокса и ав? Достаточно просто розетки.
17.07.2017 в 18:16:01
haramamburu написал: в нем же ответвиться на мини бокс с АВ в 16А, далее розетка на духовку...
В чем глубокий смысл минибокса и ав?
17.07.2017 в 18:32:26
Radio, да в курсе таких розеток..
Radio написал: В чем непостижимый смысл минибокса и ав?
да как то ИМХО не комильфо тыкать "шуко" под 32А...
17.07.2017 в 18:39:47
haramamburu написал: да как то ИМХО не комильфо тыкать "шуко" под 32А...
В чем именно заключается некомильфо?
17.07.2017 в 18:45:09
Radio, да все вы поняли..
17.07.2017 в 18:49:32
haramamburu, ничего не понял, честно. Некомильфа не наблюдаю.
Тем же, кому оно мерещицо, необходимо меньше читать и больше думать. 💡 Или наоборот: больше думать, что читать.
17.07.2017 в 18:52:20
Radio, плять.. ну не хочу я шнурок в 1,5 квадрата под АВ 32А включать... не хочу
17.07.2017 в 18:58:39
haramamburu, да не включайте, б-га ради. Уверяю, никто даже не узнает о том, что в далеком, заснеженном Дмитрове кто-то не включил шнурок. :)
17.07.2017 в 20:12:32
haramamburu написал: Radio, плять.. ну не хочу я шнурок в 1,5 квадрата под АВ 32А включать... не хочу
haramamburu, а шнурок 0,5 квадрата от торшера или там зарядника в 16А -- это как, тоже опасно? Он же не защищен ничем.
17.07.2017 в 20:39:39
stroke написал: а шнурок 0,5 квадрата от торшера
Кстати, интересный вопрос: постоянно попадаются светильники, люстры и прочий световой "хлам", где проводочки такие по принципу "такие толстые, толстые щечки на таком худом, худом стебельке..." Предлагаю перебрать при технической возможности, но чаще отказываются...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.07.2017 в 21:09:13
MaSeVi написал: Предлагаю перебрать
А зачем? Вы объяснить можете? Чисто срубить копеечку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу