Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

18.07.2017 в 16:52:36

Приветствую. Решил продумать отопление начитался и выбрал схему. Так как я не постоянно делаю отопление, хочу узнать мнение Спецов, все верно или есть нюансы по моей схеме, все верно?. План квартиры + схема отопления Тихельмана под план квартиры. Заранее благодарен за советы.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 17:14:53

Keks, котёл находится примерно на одинаковом расстоянии от всех радиаторов. Если нет ещё стяжки, и можно в неё уложить трубы, то лучше используйте веерную (лучевую) схему с коллектором под котлом. Тихельман прощает отклонения от горизонтали при укладки труб, а вот веерная схема требует горизонтальной укладки. Сможете обеспечить горизонтальность - делайте веерную.

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

18.07.2017 в 17:20:46

пол в ванной комнате выше от общего пола на 70 см, трубы буду прокладывать под полом.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 17:28:50

Keks написал: пол в ванной комнате выше от общего пола на 70 см, трубы буду прокладывать под полом.

Keks, это уже черной пол в ванной выше остальной квартиры на 70 мм, или это пол-заводская чаша для гидроизоляции установлена в санузле?

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

18.07.2017 в 17:47:40

нет это такая планировка, вид на двери в душевую. Нарисовал схему. Полу деревянные в общей площади, в ванной стяжка, ее можно по пилить для труб.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 19:47:55

Keks, если пилить, то для веерной разводки меньше пилить придётся.

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

18.07.2017 в 20:27:23

cineman, пилить и ломать я еще не определился, вопрос такой: 1-е я правильно составил схему отопления? это для понимания и усвоения прочитанного материала. 2-е правильно стоит расширительный бак? а то у меня сомнения, где он на подаче стоит, где на обратке. 3-е правильно ставить фильтр грубой отчистки и обратный клапан где нарисовал? (система закрытая) 4-е правильно я магистраль диаметром 25 и отводы 20. 5-е можно в ванной комнате отводы делать трубу 20 диаметра больше метра?.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 21:07:41

1 Тихельман нарисован правильно, но в этом сложно ошибиться. 2 Между расширительным баком и котлом не стоит устанавливать кран. Не должно быть крана между котлом и группой безопасности. Расширительный бак на обратке - нормально. 3 Обратный клапан не должен стоять между баком и котлом. Не уверен, что он вообще нужен в вашей системе. Что за котёл такой? Что у него за ГВС? 4 Диаметр труб трудно оценить, не зная теплопотерь помещения. 5 Можно больше метра, но это "на глаз" Потыюсь докричаться, что не нужно муровать полипропилен в стяжку без особой нужды. Можно обойтись металлопластиком и коллектором.

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

18.07.2017 в 21:28:49

cineman написал: Между расширительным баком и котлом не стоит устанавливать кран.

а если нужно снять котел? все сливать? перед РБ ставить??

cineman написал: не должно быть крана между котлом и группой безопасности.

зп ГБ ставить кран?

cineman написал: Что за котёл такой?

электро котел 4кв.

cineman написал: Диаметр труб трудно оценить, не зная теплопотерь помещения.

две стороны уличные, в верху отапливаемое помещение,первый этаж ( цокольное помещение) бетон 40 см и внутри между битоном выложен кирпич

cineman написал: Потыюсь докричаться, что не нужно муровать полипропилен в стяжку без особой нужды. Можно обойтись металлопластиком и коллектором.

полы уже сделаны(деревянные)не хотелось бы демонтировать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2017 в 22:02:29

Keks написал: а если нужно снять котел? все сливать?

существует специальный пломбируемый вентиль для расширительных баков. Но можно просто подключить бак через шаровой кран со снятой ручкой. Нужно лишь избежать закрытия этого крана шаловливыми ручонками. Группа безопасности так же не должна быть отключаема краном от котла. Потому подключается к подаче параллельно контуру радиаторов.

Keks написал: электро котел 4кв.

На глаз этого может быть мало для такого помещения. 4 кВатт можно спокойно пропустить через полипропилен 20 мм. Если котёл не отвлекается на нагрев воды для водопровода, то обратный клапан вообще не нужен.

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

19.07.2017 в 11:55:43

Посмотрите на схему, верно сейчас?

еще вопрос, а в системе давление нужно нагнетать?

квартира 35,5 м2, котел справится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу