Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

19.07.2017 в 13:08:18

cineman, прокомментируйте.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.07.2017 в 13:19:22

Keks, нагнетать нужно, минимум до 1 атм. Давление воздуха в расширительном баке без воды должно быть ок 0,7 от выбранного давления теплоносителя. Повторюсь, диаметр всех труб можно снизить до 20 мм. На радиаторах должны быть вентили для балансировки. Электрокотёл временное отопление? Оно станет газовым со временем?

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

19.07.2017 в 13:37:00

cineman написал: Электрокотёл временное отопление? Оно станет газовым со временем?

эл.котоел навсегда, с верху идут деревянные балки. Да, по потерям, регион КРЫМ ЮБК. А как можно нагнетать насосом?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.07.2017 в 14:08:01

Keks, если Вы не зарабатываете на трубах, то проще повесить электрические конвекторы. Воду можно накачать разными способами. Самое простое - подключить к холодному водопроводу и накачать до нужного давления. Платой за простоту будут отложения солей жесткости на ТЭНах электрокотла. Красивый способ - купить фильтр для питьевой воды с мембраной обратного осмоса. Можно не спеша накачать систему таким фильтром. Шабашники традиционно накачивали системы вибрационными насосами, что продаются под именами "Малыш" и т.п. Но удобнее использовать центробежные насосы, которые стоят порядка 2 т. руб. Как понимаете, для любителя удобнее вложить эти 2 тыс. руб в питьевой фильтр.

0
Keks
Keks
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Сообщений: 9

19.07.2017 в 14:30:31

cineman, система будет закрытой, не помню, но покупал вроде незамерзайку, в пятницу узнаю конкретно. буду ее разбавлять дистиллированной водой 50/50. Поступлю так, когда смонтирую приглашу на закачку спецов)))

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

19.07.2017 в 22:29:34

Keks написал: 1-е я правильно составил схему отопления? это для понимания и усвоения прочитанного материала.

Разводка по Тихельману, так называемая попутная, не относится к лучшим решениям!

Лучевая разводка не относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома! .

Keks написал: 2-е правильно стоит расширительный бак? а то у меня сомнения, где он на подаче стоит, где на обратке.

ПРАВИЛЬНО!

РБ в открытой, закрытой, ЕЦ, ПЦ СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла, при наличии насоса, который ДОЛЖЕН подключаться в обратную магистраль возле котла, со стороны всасывающего патрубка насоса! .

Keks написал: 3-е правильно ставить фильтр грубой отчистки и обратный клапан где нарисовал? (система закрытая)

Обратный клапан только ухудшает функционал! .

Keks написал: 4-е правильно я магистраль диаметром 25 и отводы 20. 5-е можно в ванной комнате отводы делать трубу 20 диаметра больше метра?

С запасом. .

Keks написал: покупал вроде незамерзайку, в пятницу узнаю конкретно. буду ее разбавлять дистиллированной водой 50/50.

Незамерзайка, особенно в многоквартирном доме, не относится к лучшим решениям!

Оптимально в систему простую воду, НЕ дистиллированную!

Если не предвидится других энергоносителей то лучше конвекторы с закрытым низкотемпературным ТЭН.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу