молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

21.07.2017 в 17:17:20

Выложите каменную печку "путёвую", со встроенным внутри подогревающимся баком, установите циркуляционный насос малого размера, будет вам экономия на электричестве. Одновременно топите печку дровами (углём), совместно с ней поддерживаются теплыми радиаторы. В систему закрытую заливаете не воду, а незамерзающую жидкость, немного разбодяжить её водой. А схема рабочая.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.07.2017 в 20:12:31

Тина, если газа не будет, проживание не постоянное, то нет смысла в этих трубах. Вешайте электрические конвекторы. Если предполагается эпизодическое зимнее использование дома, а водопровод сливать лень, то нужно выделить зону постоянного отопления. Я пару раз планировал такое, но довести до дела не получалось. Заказчику трудно лоб наморщить и вникнуть в такую конструкцию. Нужно дополнительно утеплить санузел, пол выполнить в виде толстой стяжки с электроподогревом. Кухонную мойку нужно выполнить в виде утеплённой тумбы, примыкающей к тому же санузлу. На время, когда будете оставлять дом, кухонную мойку нужно закрывать теплоизолирующим колпаком. Нужно сделать подогрев мойки отливкой из бетона с нагревательным кабелем. Отливку нужно сделать в основании тумбы. Нагревательный кабель можно запитать от того же термостата, что и пол в санузле. Уезжая зимой, можно будет отключить настенные конвекторы, оставив лишь нагревательный кабель в санузле и кухонной мойке. Это многократно снизит потери тепла, в сравнении с отоплением всего дома. Возможно, потребуется нагревательный кабель для ввода воды в дом, который нужно включать лишь на время пребывания в доме. Подогревать канализационную трубу без воды нет необходимости. А в нормальной канализации вода не должна застаиваться.

0
Тина
Тина
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Краснознаменск

Сообщений: 10

23.07.2017 в 21:52:06

cineman, молоток, Спасибо Вам за подробные и толковые советы! Интересные мысли. Откопировала их себе в "Строй-ную папочку" :)

Буду кумекать дальше, но надо уже на что-то решаться. Насчёт печки тоже вполне "уютная" идея.

Порадовало, что схемка моя годится.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.07.2017 в 15:35:12

Тина написал: схемка моя годится.

Не годится. Или две тупиковых ветки в разные стороны, или попутную по периметру дома

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5097

24.07.2017 в 16:30:21

Попутная по периметру тупиковая в схеме на рисунке

0
Тина
Тина
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Краснознаменск

Сообщений: 10

24.07.2017 в 19:25:40

касимов, Не могли бы Вы расшифровать, почему не годится? Не будет греть? слишком длинная и много изгибов? Но ведь, как я понимаю это же не самотёком будет всё двигаться, а ускоритель какой-то...насос и т.п. И что значит "попутную"? - это однотрубную имеете ввиду? Ленинградку не буду ставить. Насмотрелась на неё у соседей.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.07.2017 в 14:43:44

Это Ваш вариант тупиковой на два крыла:(батарея потерялась...пардон)

Это попутная:

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.07.2017 в 14:53:46

Тина написал: почему не годится?

Гидравлическое сопротивление не благоприятное....

Тина написал: не самотёком будет всё двигаться,

Можно сделать и самотеком.Тогда будет полная независимость от электричества.(котел в печь)

Тина написал: Ленинградку не буду ставить

Что в Вашем понятии ленинградка? ежели Вы не можете тупиковую и попутную распознать? Пользовать ленинградку можно, только нужно готовить правильно... :)

Тина написал: я наметила схему отопления каркасного одноэтажного дома

Похвально! Уже приятно, что нарисовано начало.

0
Тина
Тина
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Краснознаменск

Сообщений: 10

26.07.2017 в 08:26:38

касимов написал: Это Ваш вариант тупиковой на два крыла:(батарея потерялась...пардон)

Это попутная:

касимов, На кухне не хотелось ставить батарею, так как вдоль всех стен шкафы и если ставить батарею, то заводить в шкаф -это сомнительное тепло. Кроме того, это не полноценная кухня, а уголок для шкафов. И на кухне всегда бывает жарко. Да и окно там южное. Тепло в тот уголок должно поступать из коридора, где специально большая батарея находиться именно ближе к кухне. Там не двери, а проём. Если батарею в коридоре поставить как у Вас, то это прямо натыкаться на неё, дверь вплотную к стене стоит, да и тепло от неё вряд ли дойдёт до кухни.

В кладовой, как Вы поняли, полагаю не нужна батарея, пусть там будет прохладно.

Если вести, как в Вашей схеме ...вот этого и не хотелось -вести через входную дверь. Неужели всё-таки нельзя обойтись без прохода через двери? :( Всё же надеюсь ещё и на облегченную печь-камин, для неё там балки усиленные двойные.

0
Тина
Тина
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Краснознаменск

Сообщений: 10

26.07.2017 в 08:37:41

Вот тут в перспективе камин, который должен давать некоторое тепло, в том числе и в сторону кухонного уголка. (На этой картинке не прорисована система отопления)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.07.2017 в 14:54:44

Тина написал: обойтись без прохода через двери?

Попутная система, разворачивается, и запускается против часовой. Труба прокладывается над дверью или вскрывается пол, и тянется внутри под дверью. Если стройка с нуля, то заранее планируется канал для труб, потом закрывается или заливается стяжкой....Нет ничего невозможного. Тупиковая тоже самое, только канал на две трубы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.