07.02.2025 в 23:12:19
Rebel_PZ написал 07.02.2025 в 22:55
Электрик" подключил заземление плиты на ноль, к вводу фазы у плиты подключили ноль, а к вводу нуля фазу. То есть корпус был под фазой.
нет
перечитайте) Или нарисуйте для себя.
08.02.2025 в 09:28:20
08.02.2025 в 11:49:59
Rebel_PZ В зоне действия УЗО, защитный Проводник не должен соединяться с рабочим нолём. именно это приводит к его срабатыванию
08.02.2025 в 12:03:50
Rebel_PZ написал 07.02.2025 в 22:55
Электрик" подключил заземление плиты на ноль, к вводу фазы у плиты подключили ноль, а к вводу нуля фазу. То есть корпус был под фазой. Первый этаж. Заземлением послужила газовая труба без диэлектрической вставки, поэтом усработало УЗО. А что было бы без УЗО? Пожар
Газовая труба заземлена. Просто бы работала плита и все.
Грелась бы гофронержа из-за токов уравнивания.
Rebel_PZ написал 07.02.2025 в 22:55
Или без УЗО, но с диэлектрической вставкой в газовой трубе? Удар током.
нет, просто бы гофроподводка газовая не грелась.
У вас в описании - противоречия)
08.02.2025 в 12:10:23
dokar, это понятно, но он мало того что был соединён с нулём, на этот ноль с розетки шла фаза. А на фазу соответственно ноль.
08.02.2025 в 12:13:35
Rebel_PZ написал 08.02.2025 в 12:10
dokar, это понятно, но он мало того что был соединён с нулём, на этот ноль с розетки шла фаза. А на .....
Еще раз - внимательно прочитайте что понаписали)
И кроме того выводы плиты Фаза и ноль условны - у нас вилки и розетки не полярные.
Фаза и ноль плиты - изолированы от корпуса. Поэтому - можно подключать как угодно эти ДВА вывода.
08.02.2025 в 12:25:42
BV написал 08.02.2025 в 12:13
выводы плиты Фаза и ноль условны - у нас вилки и розетки не полярные.
Фаза и ноль плиты - изолированы от корпуса. Поэтому - можно подключать как угодно эти ДВА вывода.
Этт ладно, но заземление не должно быть соединено ни каким из других проводников. А его соединили и на этот проводник пришла фаза.
08.02.2025 в 12:30:24
Rebel_PZ, еще раз, в который раз - прочитайте, что ранее написали, и напишите без противоречий, или нарисуйте.
Никуда у вас "фаза не приходила" - УЗО сработало по нулю.
Даже если бы вы отключили автомат в щитке - разорвали фазу, УЗО сработало бы.
08.02.2025 в 12:32:56
BV написал 08.02.2025 в 12:30
напишите без противоречий, илиь.нарисуйте.
Я выше написал, что сдаюсь)) Не понимаю, про какое противоречие идёт речь. Рисунок выложил.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу