megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2017 в 00:06:18

zenitstyle, проверить куда подключён земляной провод в щите. Это наводка, обычно такое происходит если что то не подключено. Но надо смотреть по месту.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18520

21.07.2017 в 00:17:32

megrad написал: Да ладно, после такой

Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты были: на арматуре жб ярко так светились. До сих где-то валяется!))) За оффтоп извиняюсь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2017 в 08:16:49

megrad написал: zenitstyle, проверить куда подключён земляной провод в щите. Это наводка, обычно такое происходит если что то не подключено. Но надо смотреть по месту.

megrad, спасибо, посмотрю сегодня

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2017 в 08:49:14

zenitstyle написал: можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор? Или лучше подключить к соседней розетке (к проводу подходящему к ней)?

Наиболее благоразумным окажется, если тёплые полы будут на своей линии, а розетки на своей. В щите что-либо менять нет никакой надобности.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.07.2017 в 09:34:28

MaSeVi написал: Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты

Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится. А то всё время светится будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18520

21.07.2017 в 12:17:49

megrad написал: Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится

Поздно, выкинул на днях!))) Извиняюсь за оффтоп...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22090

21.07.2017 в 13:57:33

MaSeVi написал: веселые результаты были: на арматуре жб ярко так светились.

Следите за руками :)

0
zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2017 в 15:45:15

avmal написал:

zenitstyle написал: можно ли подключить второй терморегулятор к электрическому проводу от которого питается первый терморегулятор? Или лучше подключить к соседней розетке (к проводу подходящему к ней)?

Наиболее благоразумным окажется, если тёплые полы будут на своей линии, а розетки на своей. В щите что-либо менять нет никакой надобности.

avmal, теплые полы будут вместе на одной линии или раздельно каждый теплый пол на своей линии?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18520

21.07.2017 в 19:05:39

Radio, Прикольно!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

21.07.2017 в 20:13:19

megrad написал:

MaSeVi написал: Такой, у меня и трех коллег на одном объекте веселые результаты

Индикатор своеобразный, к нему надо пренаравится. А то всё время светится будет.

megrad, сегодня тестером прошелся еще раз по всем розеткам, старался его держать аккуратно, чтобы не было ложных срабатываний, много где уже на установленных розетка земля чуть подсвечивается, видимо фаза везде на розетке о которой вел речь сначала фаза горит более ярко на земле, чем на других добрался до плиты, туда к проводу плиты подходит 5жильный кабель где 3 фазы, подключено всего 2 фазы (1 замотана изолентой), при отключении автомата плиты тестер звучит только на земле (то есть не показывает красным что фаза, но видимо ток проходит что-ли) фиг знает что это, до автомата доберусь чуть позже вечерком

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22090

21.07.2017 в 22:56:03

MaSeVi написал: Radio, Прикольно!)))...

Кстати, в руководстве по эксплуатации этот момент упомянут, емнип. Но кто их сейчас читает, эти руководства? Проще выбросить индикатор. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.