Доброй ночи! В очередной раз столкнулся с силовыми разъемами типа такого

или такого

В характеристиках розеток пишут 16A, 2P+E, IP44 (Допустимое сечение жилы кабеля: 1,5-4,0мм2) или 16A 400V 3P+E IP44, РСЕ 114-6

Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки? Спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

20.07.2017 в 23:35:28

Dima_495 написал: Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

16А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dima_495
Dima_495
Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

20.07.2017 в 23:39:50

а зачем сечение 4 мм2?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

20.07.2017 в 23:42:49

Dima_495 написал: а зачем сечение 4 мм2?

Не знаю, наверное просто конструктивная возможность подключения. Но указано 16 А, а это 2.5 кв.мм.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.07.2017 в 23:43:35

Dima_495 написал: В характеристиках розеток пишут 16A, 2P+E, IP44 (Допустимое сечение жилы кабеля: 1,5-4,0мм2) или 16A 400V 3P+E IP44, РСЕ 114-6 Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

А причем тут однофазный ток, если вторая розетка трехфазная?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

21.07.2017 в 00:52:57

ZooZoo написал: А причем тут однофазный ток, если вторая розетка трехфазная?

Розетка трёхфазная, а потребитель однофазный.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11151

21.07.2017 в 01:19:31

Dima_495 написал: Вопрос: какой максимальный ток при однофазном подключении может быть пропущен через такие розетки?

Производитель заявляет номинальный 16А, возможно заявляет с оглядкой на IP44. Т.к. указан номинальный ток (а не максимальный), то вероятно можно попробовать разогнать до 20-25А, а может даже до 32А, но производитель не ответит за последствия. Можете попробовать и рассказать до каких нагрузок дожила розетка и в каких внешних условиях...

С другой стороны, если вы хотите больше 16А (ABB 216RS6), что вам мешает, например, взять 32А розетку (ABB 232RS6) или даже 63А, 125А?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.07.2017 в 08:43:00

Dima_495 написал: а зачем сечение 4 мм2?

MaSeVi написал: Не знаю, наверное просто конструктивная возможность подключения. Но указано 16 А, а это 2.5 кв.мм.

Про падение напряжения в проводке при протяжённых линиях слышали что-нибудь? Бывает, что и четыре квадрата при 16А может мало оказаться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

21.07.2017 в 09:57:36

avmal написал: Про падение напряжения в проводке при протяжённых линиях слышали что-нибудь?

Разумеется слышал, видел...

avmal написал: Бывает, что и четыре квадрата при 16А может мало оказаться.

Бывает...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Алик Дынник
Алик Дынник
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

29.11.2017 в 01:34:55

Если честно, то все эти розетки сделаны из одного и того пластика. Все легко могут работать на разном токе. Тут вопрос к людям которые будут подключать к таким розеткам оборудование. Розетки на которых указан слабый рабочий ток, ТУ при оформлении документации не пройдут. Поэтому покупайте силовые розетки на порядок больше по току.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

29.11.2017 в 01:49:07

Алик Дынник написал: Если честно, то все эти розетки сделаны из одного и того пластика. Все легко могут работать на разном токе. Тут вопрос к людям которые будут подключать к таким розеткам оборудование. Розетки на которых указан слабый рабочий ток, ТУ при оформлении документации не пройдут. Поэтому покупайте силовые розетки на порядок больше по току.

Алик Дынник, Мне намедни надо будет подключить розетки на 63А, 3Р+N+PE, что посоветуете делать, что там с пластиком-то, допустим у SE?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу