Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 16:36:37

krserv написал: начал вводить ноль с щитка межэтажного, для защиты АВ водонагревателей

Можно подробнее раскрыть тему введения нуля для защиты АВ? Что за ноль, откуда, куда?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

27.07.2017 в 16:38:21

krserv написал: т.к начал вводить ноль с щитка межэтажного

Т.е., всё это время ноля в квартире не было?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 16:39:00

krserv написал: а как проводку вести по бетонному потолку? Там есть пустоты, если его пробить?

Прямо по бетонному потолку.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

27.07.2017 в 17:03:15

MaSeVi написал: Т.е., всё это время ноля в квартире не было?))

нейтраль была, схема двухпроводная с заземленной нейтралью, а ноля не было. Я его ввел до квартиры, но в квартиру не заводил, т.к проводка была двухпроводная, теперь заменю на трехпроводную, фаза, нейтраль и ноль, т.е ноль это та же нейтраль, т.к схема с глухозаземленной нейтралью - нейтраль соединяется в межэтажном щитке с землей, корпусом щитка - на случай перегорания основной нейтрали при КЗ остается ноль - подробнее писал ранее, про трубу и кабель 4 кв.мм.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

27.07.2017 в 17:04:54

Radio написал: Прямо по бетонному потолку.

штробу в потолке делать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 17:09:24

krserv написал: ейтраль была, схема двухпроводная с заземленной нейтралью, а ноля не было

Забавная терминология. :)

Однако, похоже, вы ударились в достаточно опасные эксперименты. У вас в подъезде стояк четырехпроводный?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 17:10:34

krserv написал:

Radio написал: Прямо по бетонному потолку.

штробу в потолке делать?

krserv, разумеется, нет. Просто ПО ПОТОЛКУ, по его бетонной поверхности, хомутами, стяжками, гофрой, лотками - чем душа пожелает.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

27.07.2017 в 17:37:48

Это если у потолка есть отделка, а если это бетонная плита, покрытая водоэмульсинной краской.

Radio написал: У вас в подъезде стояк четырехпроводный?

Да, три фазы и нейтраль, присоединенная к корпусу щитка.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 17:54:39

krserv написал: Да, три фазы и нейтраль, присоединенная к корпусу щитка.

В таком случае, отложите ваши опыты с "нулем" до лучших времен, когда в стояке будет 5 проводов: три фазы, N и РЕ.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2017 в 18:09:14

krserv написал: а ноля не было.

Вы ноль с заземлением не путайте. Жуть какая - ноля не было.

krserv написал: а если это бетонная плита, покрытая водоэмульсинной краской.

Как вариант сделать короб из ГКЛ.

krserv написал: начать ... косметический ремонт.

То что описали, Вы называете косметический ремонт? :a

krserv написал: Там есть пустоты, если его пробить?

Зависит от типа потолочных плит и как они лежат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21224

27.07.2017 в 18:41:34

megrad написал: Зависит от типа потолочных плит и как они лежат.

Там нет плит, блочный дом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу