Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 12:02:58

Стена газосиликатные блоки обложенные кирпичом. Как правильно завести кабель в дом на 6м2. Гильза нужна? И как крепить к стене снаружи? В гофре металлической? Фото ниже

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.07.2017 в 12:28:00

Гильза не нужна. Кабель снаружи пустите в ПНД гофре, она не боится мороза. А крепиться к стане такими клипсами:

0

Грубый, но справедливый

Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 12:34:47

Vadim 161, Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом? А электрики при подключении 380в не докапаются? Кабель ВВГ 5х6 квадрат. ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2017 в 12:44:26

Игорь И написал: А электрички при подключении 380в не докапаются

Сетям на Ваш ввод в дом плевать.

Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом

Кабель на тросс, при вводе на улице сделать петлю вниз, чтоб вода не попадала. Но это для себя это порнуха.

Игорь И написал: Кабель ВВГ 5х6 квадрат.

То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли. Вторичное заземление у столба выполнено?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.07.2017 в 13:07:25

Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?

Игорь И написал: ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

Горючая, но зато не трескается на морозе, в отличии от ПВХ.

Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?

Да, раствором, или штукатуркой.

0

Грубый, но справедливый

Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 13:08:44

megrad написал:

Игорь И написал: А электрички при подключении 380в не докапаются

Сетям на Ваш ввод в дом плевать.

Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом

Кабель на тросс, при вводе на улице сделать петлю вниз, чтоб вода не попадала. Но это для себя это порнуха.

Игорь И написал: Кабель ВВГ 5х6 квадрат.

То есть на вводе (где будет ввод?) хотите выполнить разделение нуля и земли. Вторичное заземление у столба выполнено?

megrad, контур заземления буду копать и забивать сам.всмысле у столба сделано? Ввод будет СИПом от столба а после вводного щита я буду 5х6 тянуть в дом, тем что на фото. А имеет ли смысл кабель который в дом пускаю в чего либо прятать? Гофра и тд.

0
Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 13:13:18

Vadim 161 написал: Я что-то не пойму. У вас где будет стоять счетчик, на стене дома? Или в доме, а этот кабель вы хотите подключить к магистрали ?

Игорь И написал: ПНД это же водопроводная труба, она же горючая

Горючая, но зато не трескается на морозе, в отличии от ПВХ.

Игорь И написал: Просто замазать в стене чтобы не дуло с улицы в дом?

Да, раствором, или штукатуркой.

Vadim 161, ящик они повесят возле окна ( ближе к углу дома снаружи). Вот тут

Именно этот кабель будет приходить в щит внутри дома

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2017 в 13:24:36

Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит? Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 13:44:20

megrad написал: Игорь И, то есть планируете по красивому фасаду протянуть фигню, которая его испортит? Из дома конфетки сделать строительный вагончик - мда, у Вас склонность к извращения.

megrad, там где планируют протянуть этот кабель там будет двор и два гаража примыкающие к двору под одной крышей. Так как же сделать то красиво и без порнухи?

0
Игорь И
Игорь И
Местный

Регистрация: 03.12.2011

Москва

Сообщений: 448

26.07.2017 в 13:47:17

megrad, а где можно тогда разместить этот вводный ящик? Они кричат чтобы снаружи стоял а закрепить больше некуда :(

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2017 в 14:36:33

Игорь И, ВРУ на дом выполняется по требованию сетей. Но всё что после счётчика это Ваше. Самое симпатичное в данном случае кабель канал, хотя бы ДКС в идеале АББ или легранд. Вопрос цены. А что за стеной угла дома? Подвал есть?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.