VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

29.07.2017 в 21:38:42

Kamikadze писал, что у TN-C-S преимущество: Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом.

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

29.07.2017 в 22:28:04

VeloMah написал: Kamikadze писал, что у TN-C-S преимущество: Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом.

VeloMah, зато не исключены грозовые перенапряжения между PE и реальной местной землей.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.07.2017 в 22:36:49

VeloMah написал: Kamikadze писал, что у TN-C-S преимущество: Исключены грозовые перенапряжения между РЕ и нулевым проводом.

VeloMah, Ну так и делайте как он советует,чего за зря темы заводить и спрашивать советы,если для себя всё уже решили

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 23:40:01

stroke написал: зато не исключены грозовые перенапряжения между PE и реальной местной землей

А против этого хорошо помогает повторное заземление N Однако, у ТТ преимущество: возможно высокое сопротивление заземления.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

30.07.2017 в 12:06:25

Да ничего я пока не решил и даже пока не знаю, а какая там сейчас система. Пока есть предварительное понимание, что ТТ зависит от УЗО, а насколько оно будет надежным не знаю. TN-C-S зависит от состояния заземления на столбах. Вот как бы его узнать, если столбы новые, а визуально его не видно ? И от заземления - а оно похоже не очень хорошее, а главное, там особо некому следить, чтобы потом оно не ухудшилось.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2017 в 12:19:34

VeloMah написал: а визуально его не видно

значит вторички нет. Примерно выгляди так

Рядом со столбом делают заземление и при подключении собственника делается вторичное заземление.

VeloMah написал: что ТТ зависит от УЗО,

Да ладно, УЗО вообще работает без заземления.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

30.07.2017 в 17:19:05

megrad написал: вторичное заземление

Повторное всего лишь.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

01.08.2017 в 11:13:43

На фото заземление снаружи столбов - вот такого нет, что очень странно, т.к. столбы то новые. Может там все-таки внутри столба заземление идёт и выходит в землю в нижней части ? Столбы вряд ли забетонированы, а похоже, что просто вставлены в лунку.

0
el_saint
el_saint
Новичок

Регистрация: 05.08.2016

Сообщений: 1

01.08.2017 в 16:03:40

megrad написал:

VeloMah написал: а визуально его не видно

значит вторички нет. Примерно выгляди так

Рядом со столбом делают заземление и при подключении собственника делается вторичное заземление.

VeloMah написал: что ТТ зависит от УЗО,

Да ладно, УЗО вообще работает без заземления.

К этому заземлению, выполненному сетевиками катанкой на опоре - заземляйте ящик (обязательно при всех раскладах), и только. Опосля делайте возле дома собственное заземление - три уголка 50х50х5, полоса 40х4 и баста.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.08.2017 в 19:29:20

VeloMah написал: По идее ток КЗ будет минимум 187В/0.5 Ом=374А

Тогда TN-C-S в таких случаях делаю. Даже если не видно "повторок" на опорах. Контуры возле домов обязательно. Если щит учета на опоре - под ним свой заземлитель.

0