VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 17:46:32

Стоп. Вы имеете в виду - померить напряжение при нагрузке и без нагрузки и потом подсчитать ? Если да - давайте я это сделаю на выходных, чтобы не показалось, что я совсем лентяй.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 18:26:51

  1. Для обеспечения защиты все линии к потребителям включая люстры и т.п. свет должны быть 3х проводными.

  2. У второго дома должно быть свое заземление (см.выше про 2 штыря).

  3. находим в электросети самую удаленную розетку во втором доме, т.е. с самой большой протяженностью линии от щитка в дома до нее. Естественно линия выполнена 3х2,5 мм2.

  4. Ждем время после 23-00 или рано утром, когда соседи не пользуются мощными приборами, т.е. напряжение в линии не скачет - стабильно. Домашние холодильники и прочие самовключающиеся потребители отключаем. Напряжение замеренное тестером в розетке не скачет, стабильно значит можно провести измерения.

  5. Включаем в розетку максимально короткий удлинитель или тройник.

  6. берем тестер включаем на режим измерения переменного напряжения 230 и более вольт и "втыкаем" щупы в одну из розеток удилинителя/тройника.

  7. берем чайник заполненный водой или обогреватель от 1500 Вт. Записываем паспортную мощность прибора Рном написанную на нем и напряжение для которого она указана Uном. Вычисляем сопротивление тестовой нагрузки по формуле. Rн(Ом) = Uном*Uном(Вольт)/Pном(Вт)

  8. включаем выключенный собственным выключателем прибор во вторую розетку удлинителя или тройника. Запоминаем показания тестера. Это Uxx.

  9. Быстро включаем прибор выключателем на 2-3 сек. и записываем показания тестера в это время. Это Uн.

  10. вычисляем сопротивление петли фаза - ноль по формуле: Rф-н = (Uxx-Uн)*Rн/Uн (Ом).

Даем прибору остыть (меняем воду в чайнике на холодную) 5 мин. Повторяем цикл измерения пару раз. Усредняем полученные значения Rф-н Прим. чем мощнее нагревательная нагрузка и стабильнее Uxx до замеров тем точнее значение R.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 18:35:48

Дальше все просто ТКЗ в конце конкретной линии равен 207В(нижний уровень напряжения по нормам)/Rф-н.

Если не дотягивает для розеточной линии под автоматом С16 до 160А тогда или автоматы В16 или вообще ТТ. Тоже самое и для световых и прочих линий.

По сумме результатов делаем выбор автоматики защиты и системы заземления.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 21:38:07

Насяльника написал: Для обеспечения этого сопротивление 230В/0,15А(150мА)~ 1500 Ом. Пусть сеть на мимнимуме 207В тогда 1380Ом

ПАрдон коррекция. Для гарантированного срабатывания нужен ток более 300мА соответственно получим ~ 690 Ом и менее. Меряйте ждемс.:)

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 23:39:20

Насяльника, п. 7 - не лучше ли мультиметром замерить сопротивление или будет неточность из-за холодного ТЭНа ?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

29.07.2017 в 02:08:52

VeloMah написал: Какую систему заземления выбрать для дачи

По инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые не изменишь нормативами, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при питании 3-мя фазами бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением здравомыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, приведением реальных случаев неоднократно разъяснял, на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах!

Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! .

VeloMah написал: Так вопрос и стоит, какая система будет лучше в имеющихся условиях.

В одноквартирном доме электро/пожаро безопасность здравомыслящими проектировщиком, монтажником может быть обеспечена: при ТТ аж до 99,999...% при TN всего лиш до 49,999...%

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

29.07.2017 в 16:41:57

В эту субботу в 10.00 утра были такие измерения:

Напряжение почти без нагрузки 215В (потом только одна лампочка оказалась включенной в деревянном доме), а с включенным чайником на 10 Ом (2200Вт при 220В, 2400Вт при 240В) 205В. Повторное измерение вообще без нагрузки - 227В-215В, т.е. падение напряжения 10-12 Ом, а сопротивление петли фаза-ноль составляет: (215В-205В)10Ом/205В=0,48780487804878 Ом (227В-215В)10Ом/215В=0,558139534883721 Ом т.е. около 0.5 Ом. Что это означаем в моём случае ? По идее ток КЗ будет минимум 187В/0.5 Ом=374А, что достаточно для любого автомата.

Осмотрел уличные столбы и выяснил, что через пару домов провода дальше не идут, т.е. мы по сути в конце линии. Из 5-6 проверенных столбов (т.е. прошел лицевую сторону квартала) заземление не увидел ни на одном - может оно внутри столба ??? На старом уже неподключенном столбе на углу квартала видно, что у него было заземление, но у него вырезан кусок сантиметров в 20-30 на высоте примерно 40см от земли. Я и на других улицах до замены столбов несколько лет назад тоже видел такой столб с перерубленным заземлением (но без вырезанного куска - просто разрубленный) - похоже, что это делали специально.

Единственный подозрительный момент - по углам квартала столбы идут с подпорками и такой же столб есть посредине квартала - так вот у него к земле свисает толстый чуть ли не "шланг" диаметром в 40-50мм, да еще с запасом, т.е. не натянут, а как будто у земли еще 2-3 метра в полусвободном витке есть и петля возвышается в метре от земли. Разглядеть это толком не смог, т.к. это на краю канавы (тянут газ и все перекопали) и густые кустарники. И помимо этого "шланга" также довольно свободно спускается толстый черный провод с синей полосой диаметром наверное в 10-15мм (сам СИП что ли ?) - он уходит в землю в сантиметрах 10-20 от столба. Но опять-таки раскапывать листья носком кроссовка я не стал - вдруг долбанет. Непонятно, что это и почему не прикреплено к столбу.

Кстати, выяснилось, что и у второго дома есть заземление. До изучения заземления руки дойдут в лучшем случае через месяц.

Посититель, Я хочу пояснить, что воздушный ввод менять точно не будем. После изучения заземления и его параметров придется решать, что делать. Т.е. если окажется, что если заземления для системы ТТ не годится, то стоит ли его улучшать или использовать TN-C-S.

Я правильно понимаю, что опасность TN-C-S - именно в возможном пожаре ? Т.е. можно ли её минимизировать, если максимально увеличить сечение провода к заземлению и подложить кусок асбеста между ним и стеной дома ?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 16:59:20

Посититель написал: случаев неоднократно разъяснял, на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах! И кто же Вы, неизвестный Посититель? Господь наш или архангел какой? А, Вы - господин Шалыгин собственной персоной! Нет? Ну, может тогда хотя бы ИМХО добавлять будете. И, кстати, то, что Вы написали здесь, впрочем, и в других подобных темах, на мой взгляд - весьма далеко от истины. Более того, если чего-то нет в нормах, то и делать ничего не надо. Ну, скажем с утверждением: Посититель написал: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Вы были бы правы, если бы речь шла об экранировании, а не о заземлении. Впрочем, где-то в ПУЭ есть прямое запрещение использовать броню в качестве заземлителя.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 17:06:46

VeloMah написал: Т.е. если окажется, что если заземления для системы ТТ не годится, то стоит ли его улучшать или использовать TN-C-S.

Тут Вы ошибаетесь: если заземление для системы TN-C-S не годится, то стоит ли его улучшать или использовать ТТ? Разумеется, если выполнить TN-C-S не получается, то следует перейти к TT.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2017 в 17:15:39

Посититель написал: неоднократно разъяснял, на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?, а так же во многих других темах!

И кто же Вы, неизвестный Посититель? Господь наш или архангел какой? А, Вы - господин Шалыгин собственной персоной! Нет? Ну, может тогда хотя бы ИМХО добавлять будете. И, кстати, то, что Вы написали здесь, впрочем, и в других подобных темах, на мой взгляд - весьма далеко от истины. Более того, если чего-то нет в нормах, то и делать ничего не надо. Ну, скажем с утверждением:

Посититель написал: Броня вводного на участок кабеля, ... должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться;

** Вы были бы правы, если бы речь шла об экранировании, а не о заземлении. Впрочем, где-то в ПУЭ есть прямое запрещение использовать броню в качестве заземлителя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.07.2017 в 19:02:05

VeloMah, Делайте ТТ и не парьтесь ,при ТТ любой штырь забитый в землю,даст вам возможность иметь прекрасное заземление ,при УЗО 30мА ,сопротивление может быть 1666 Ом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу