Какую систему заземления выбрать для дачи в Подмосковье ? Столбы пару лет назад на улице заменили на новые бетонные, хотя старые тоже были бетонными (причем на части старых столбах арматура заземления была перерублена около земли - специально ли или случайно)... Кабель там СИП, но совершенно не видно арматуры заземления на новых столбах - может она внутри столба идет. Т.е. ясно, что линия новая, а что там с трансформатором - неизвестно, а у соседей наверняка заземление если есть, то сделано плохо.

Ввод в деревянный дом воздушный тоже СИП - от улицы примерно метров 15, есть заземление, но вряд ли хорошее, т.к. идет не полоса метала, а катанка, а что в земле неизвестно. Далее метров через 20 опять-таки по воздуху подключен второй уже кирпичный дом. Кирпичный дом основной, в деревянном изредка включают свет на полчасика и все.

Щиток, счетчик и автоматы новые, но судя по надписям с ошибками похоже, что их ставил мигрант. Есть УЗО, но к нему ничего не подключено, т.к. сразу выбивает. Нулевая колодка модная, красивая. С щитком еще не разбирался.

В принципе можно померить ток КЗ на заземление и узнать его параметры.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.07.2017 в 18:28:01

VeloMah, темы на форуме по Вашему вопросу ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 02:26:39

у меня вопрос по конкретной ситуации, а там у всех ситуации разные

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.07.2017 в 09:57:31

VeloMah написал: у меня вопрос по конкретной ситуации, а там у всех ситуации разные

Да ладно. Варианта два: ТТ или T-N-S

Если можно переделать ввод, то проще T-N-S. Не за будьте Если нет, то рядом с домом (каждым) делайте контур заземления (ТТ).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 12:20:52

Так вопрос и стоит, какая система будет лучше в имеющихся условиях. То, что их две применимых системы - это я из других тем понял. И в вводе что именно надо переделывать ? И забыл написать, там на вводе всего одна фаза.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 16:03:52

VeloMah написал: есть заземление, но вряд ли хорошее, т.к. идет не полоса метала, а катанка

По современным нормам диаметр круглого проводника в земле(из земли выходящий) должен быть от 14 мм. Хорошее или нет определяется замером сопротивления. Для ТН-C-S не нормируется, для ТТ в вашем случае должно быть менее 380 Ом.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 16:41:42

380 Ом - это большая цифра; Вы не опечатались ? И как Вы определили именно эту цифру ? Сопротивление я померяю и если оно меньше 380 Ом, то - что TT будет лучше ? Речь не идет о том, чтобы все кардинально переделать, вопрос - что сделать лучше с минимум усилий и затрат, максимально используя то, что есть.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 17:05:05

для ТТ ток стекающий на заземлитель черз корпус прибора при попадании на него 230В с фазного проводника должен приводить к устойчивому срабатыванию УЗО номиналом в 300мА. Т.к. у вас есть второе строение запитанное от первого то для линии питания второго строения устанавливается еще 300мА УЗО для ее защиты. УЗО должно срабатывать при токе 0,5*Iном.(300мА)= 150мА. Для обеспечения этого сопротивление 230В/0,15А(150мА)~ 1500 Ом. Пусть сеть на мимнимуме 207В тогда 1380Ом Упс описался в 1 раз сорри. Для 30мА может быть еще больше соответственно.

VeloMah написал: Речь не идет о том, чтобы все кардинально переделать, вопрос - что сделать лучше с минимум усилий и затрат, максимально используя то, что есть.

ТТ или TN-C-S ? Для этого надо знать ТКЗ вашей линии в самой удаленной точке вашей домашней сети. Переделывать или нет зависит от того что сделано... сеть в домах 3х проводная с РЕ проаводником? Если нет то - Ой. Обычно 2 штыря D=20мм H=3м Забитые в землю на расстоянии 5-6 метров друг от друга и сваренные между собой с огромным запасом дают нужное значение.

0
VeloMah
VeloMah
Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 671

28.07.2017 в 17:34:01

А как померить ТКЗ второго дома ? Мерить ТКЗ между фазой и нулем или между фазой и землей ? Если ТКЗ между фазой и нулем, то как ? Сейчас там автоматы - на вводе в первый щит 40А, отвод на 2 дом - 25А - их что надо поменять на 63А, подсоединить токовые клещи и коротнуть ? Или имеется в виду ТКЗ от дома до трансформатора ?

Или отключить отвод на второй дом, соединить во втором доме фазу и ноль и из первого дома померить тестером сопротивление линии ? Т.е. именно сопротивление проводов между двумя домами я в любом случае смогу сделать меньше 1 Ома.

Все новые розетки трехпроводки, а в старом доме ничего не используется, но протянуть третий провод тоже не сложно.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 17:36:45

VeloMah написал: А как померить ТКЗ второго дома ?

Вы с электроизмерениями знакомы? вообще с электротехникой как Закон Ома и т д. что-то говорит? Если нет, то писать слишком долго и много. Просто наймите ближайшего грамотного специалиста.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.07.2017 в 17:44:53

ПОявилось слово "тестер". Ок тогда сейчас напишу простейший "чайник/обогеватель тест"