26.07.2017 в 13:48:21
Всем ДВС!
Есть новостройка, электрощиток с дифавтоматом и счетчиком на площадке, далее целые провода в квартирный щиток, далее разводка по потребителям. От застройщика уже была схема проводки и оконечные приборы (розетки, выключатели), разводка сделана в панелях, с помощью wago-клеммников. В какой-то момент времени, независящий от иных причин и происходящего, примерно раз в неделю, сгорает одна из лампочек, другие в это время, на кухне например, горит в полнакала, если ее выключить, остальные горят нормально, розетки не работают в это время. Через некоторое время проходит само, ну или после дерганья автоматов на площадке и в квартире. Напряжение в этот момент не замерял, описываю просто симптомы. Схема:
26.07.2017 в 13:56:01
а у соседей как дела?
26.07.2017 в 14:13:15
masternew, ноль сдох.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2017 в 15:52:16
megrad, как узнать в каком месте?
26.07.2017 в 15:52:57
sava_174, никаких проблем
26.07.2017 в 15:55:51
masternew написал: ну или после дерганья автоматов на площадке и в квартире
Всех автоматов?.. Попробуйте определить, после какого именно, и для начала замените его.
26.07.2017 в 16:03:52
и еще внимательно осмотреть нулевые шинки в щите, квартирном и этажном, возможно где то там что то либо плохо затянуто либо ослабло. было бы не плохо в такой момент узнать напряжение на фазах. при этом мерить надо как до вводного автомата так и после него и после вводного УЗО. при этом ноль брать так же либо с верхних либо с нижних губок, то есть если мерим фазу на верхних губках то и ноль надо брать с верхних.
26.07.2017 в 16:35:53
Затянуто все хорошо. Явление не частое, как появляется внезапно, также внезапно уходит. Если ничего не делать, то нормализуется со временем. ЗЫ: Еще прошу заметить, что сгорают лампочки при появлении этого феномена, всегда!
26.07.2017 в 16:57:45
masternew, у Вас 3-фазный ввод в квартиру. Где-то ноль плохо контачит, из-за чего возникает перекос при большой нагрузке на одну из фаз. Плита сидит на одной фазе, как раз хорошая нагрузка. Ищите ноль. И что за схема интересная: нулевая шина до УЗО?
Вечный студент
26.07.2017 в 17:12:00
MrGalaxy, Шина до УЗО - только для освещения, надо исправить на схеме. Сейчас на стадии ремонта, из потребителей пробовались - только чайник и перфоратор в розетках комнат и кухни. Тогда почему сразу сгорает вновь поставленная лампочка?
26.07.2017 в 17:15:29
измерение напряжения должно будет ответить на ваш вопрос
26.07.2017 в 17:16:24
Обновленная схема
26.07.2017 в 17:52:03
sava_174, да-да, тестер наше фсё))
26.07.2017 в 17:56:58
masternew написал: как узнать в каком месте?
Ищите не протяг в Вашем или этажном щите, либо как вариант где то ноль в шине болтается, хотя винт затянут. Фото представьте плиз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.07.2017 в 17:58:39
Рискну предположить что виновно как раз таки трехфазное узо, т.к. судя по схеме ноль идет сначала через него.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.