Добрый день!Двукомнатная новостройка, 60м2;котел-навьен делюкс;система одноконтурная, труба teseflex нар.ф16мм по всей трассе и на отводы к радиаторам.Радиаторы биметаллические-3шт. и полотенцесушитель.Вся система была смонтирована и замурована в пол застройщиками.Зимой в квартире было очень холодно, даже при вкл.котла на max тем-ру.Радиаторы полностью не прогреваются, верх теплый, низ холод.В дальней комнате радиатор холоднее.На котле усианавливаешь 70°, он показыв.только 50°.Котел греет сам себя.Решили , что причина в неправ выборе ф трассы.Но вся проблема в том, что ремонт в квартире сделан полностью.Есть ли какие способы доработки, чтобы описанная система работала корректно.Заранее , благодарю!
Вызвать мастера, чтобы прочистил систему и определил ее дефекты. Ежели будете делать сами, по подробную схему СО с фотографиями, прочищенные сеточки фильтров и фотки балансировочно запорной арматуры. И фото проверки ее работы на закрытие и открытие. Разбираем - фоткаем, собираем - фоткаем. Вскроете котел, определите исправность работы насоса, исправность воздухоотводчика. Мастер определит за час, у Вас как раз есть время до Нового года....
Мастеров вызывали и ни раз.Мастер по котлам после проверки дал заключение, что котел исправен.А сантехник гов, что неправильно смонтирована система, нужно было от котла ф20, а к батареям ф16.Но, в нашем случае переделать систему это все крушить.Поэтому, хочется послушать умных людей, вдруг есть какой-то способ.
Почему то я так и думал. Странно, что так поздно выложили это фото вскрытия. Если отделка уже выполнена, можно подумать о плинтусной разводке. Малой кровью можно улучшить картину, если подающую трубку удлинить до верхнего отверстия радиатора.
Да,это я только на днях взяла у застройщиков, это они фотали, до заливки стяжки.а первое фото взяла у соседей, они еще не сделали ремонт, переделывают систему.
Только сейчас заметил, что это Нижний Новгород. Казалось прежде, что все дураки СНГ собрались на стройках Москвы, и только у нас тут такое возможно.
Подумал сейчас, что можно сделать тупиковое плечо только из одной трубы в плинтусе. Вторую трубу использовать имеющуюся. Нужно лишь заглушить одну из труб, идущих к радиатору, заменив её трубой из плинтуса.
Наталия Ш, запустите отопление и проверьте, не греется ли дальний радиатор лучше остальных. Возможно, этот радиатор подключён правильно.
cineman, Нижний Новгород поставился по умолчанию, поменять не могу, пишет: ждите месяц.Надеюсь, у них там все в порядке на стройках:-).А я вообще, из провинции-Калуга:-),так что ничего удивительного. Но проект одобряли, по словам застройщика,в НИИ в Москве:-), они мне ск, что вы думаете там дураки сидят. Да, и в застройщике была уверена, тк была однушка от них же , но правда с центр отоплением, все устраивало, продали. Лучше синица в руке,получилось...
По поводу отопления, лучше всего греется полотенец и кухня, а дальняя комната прогревается хуже всего, на 2-3градуса в ней холоднее.
Hitgher, У вас не глюки, на первом фото кухня-все в одну трубу; фото с окном, если приглядеться, тоже в одну трубу;а дальняя комната(уголок окна торчит) в разные.
Hitgher, Сантехник от застройщика, когда увидел это фото, очень удивился, как-будто в первый раз увидел.Самое интересное, на фото стоит дата 2014 год, когда застройщики это все проложили, а проект подписан 2015 годом.
Наталия Ш,
Понял, сантехники у застройщика золотые руки.
По хорошему без переделки не обойтись. Наталия Ш,
Что то у вас фиг поймёшь, к радиаторам pex труба, обвязка полипропилен под пайку, по всему инету фото собираете? Или это ваша квартира?
У Вас разводка идет вот таким макаром...., погодой командует полотенцесушитель ( если прикрыть любой кран на нем, все...Система остановится) и последняя батарея. А вот на подачу или на обратку подсоединены две батареи в середине, не ясно.
касимов " " вот на подачу или на обратку подсоединены две батареи в середине, не ясно."
Я б этом даже не подумала), но судя по дальней комнате, подача-это, та труба, которая ближе к стене, поэтому , наверное в подачу. и я считала, что под котлом тройник и подача на полотенец и в кухню.
Но, это мои вполне возможно бестолковые рассуждения.
Наталия Ш написал:
считала, что под котлом тройник
У Вас фотка есть, места разводки. Здравый смысл при монтаже котла, подсказывал, что хоть его нужно обвязывать, как указано у застройщика,ан нет были с собой у монтажников только руки....
Как то так, будет с меньшими переделками: