Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22
#6076342

Добрый день!Двукомнатная новостройка, 60м2;котел-навьен делюкс;система одноконтурная, труба teseflex нар.ф16мм по всей трассе и на отводы к радиаторам.Радиаторы биметаллические-3шт. и полотенцесушитель.Вся система была смонтирована и замурована в пол застройщиками.Зимой в квартире было очень холодно, даже при вкл.котла на max тем-ру.Радиаторы полностью не прогреваются, верх теплый, низ холод.В дальней комнате радиатор холоднее.На котле усианавливаешь 70°, он показыв.только 50°.Котел греет сам себя.Решили , что причина в неправ выборе ф трассы.Но вся проблема в том, что ремонт в квартире сделан полностью.Есть ли какие способы доработки, чтобы описанная система работала корректно.Заранее , благодарю!

Наталия Ш написал:
способы

Вызвать мастера, чтобы прочистил систему и определил ее дефекты. Ежели будете делать сами, по подробную схему СО с фотографиями, прочищенные сеточки фильтров и фотки балансировочно запорной арматуры. И фото проверки ее работы на закрытие и открытие. Разбираем - фоткаем, собираем - фоткаем. Вскроете котел, определите исправность работы насоса, исправность воздухоотводчика. Мастер определит за час, у Вас как раз есть время до Нового года....

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Мастеров вызывали и ни раз.Мастер по котлам после проверки дал заключение, что котел исправен.А сантехник гов, что неправильно смонтирована система, нужно было от котла ф20, а к батареям ф16.Но, в нашем случае переделать систему это все крушить.Поэтому, хочется послушать умных людей, вдруг есть какой-то способ.

Наталия Ш, картину нарисуйте с планом, длинами и диаметрами. Фотографии арматуры на радиаторах сделайте

Радиаторы полностью не прогреваются, верх теплый, низ холод.

Если двух трубная система то это нормально,
если очень большая разница можно поставить циркуляционный насос

На котле усианавливаешь 70°, он показыв.только 50°.

Может просто не хватать мощности. К примеру очень холодное помещение само по себе.
Тогда циркуляционный насос не поможет.

Пригласите СПЕЦИАЛИСТА
сантехник это не специалист

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

По проекту застройщиков дб вот так:

А на самом деле вот так:

Почему то я так и думал. Странно, что так поздно выложили это фото вскрытия. Если отделка уже выполнена, можно подумать о плинтусной разводке. Малой кровью можно улучшить картину, если подающую трубку удлинить до верхнего отверстия радиатора.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Да,это я только на днях взяла у застройщиков, это они фотали, до заливки стяжки.а первое фото взяла у соседей, они еще не сделали ремонт, переделывают систему.

Наталия Ш написал:
А на самом деле вот так:

И это еще нет фотки обвязки котла.....
СО переделывать полностью. Ленинградки с этими батареями, самое худшее решение, ПС ( в разрыв) тоже беда...

Только сейчас заметил, что это Нижний Новгород. Казалось прежде, что все дураки СНГ собрались на стройках Москвы, и только у нас тут такое возможно.
Подумал сейчас, что можно сделать тупиковое плечо только из одной трубы в плинтусе. Вторую трубу использовать имеющуюся. Нужно лишь заглушить одну из труб, идущих к радиатору, заменив её трубой из плинтуса.
Наталия Ш, запустите отопление и проверьте, не греется ли дальний радиатор лучше остальных. Возможно, этот радиатор подключён правильно.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

cineman, Нижний Новгород поставился по умолчанию, поменять не могу, пишет: ждите месяц.Надеюсь, у них там все в порядке на стройках:-).А я вообще, из провинции-Калуга:-),так что ничего удивительного. Но проект одобряли, по словам застройщика,в НИИ в Москве:-), они мне ск, что вы думаете там дураки сидят. Да, и в застройщике была уверена, тк была однушка от них же , но правда с центр отоплением, все устраивало, продали. Лучше синица в руке,получилось...
По поводу отопления, лучше всего греется полотенец и кухня, а дальняя комната прогревается хуже всего, на 2-3градуса в ней холоднее.

Наталия Ш,
У меня глюки или на первом фото радиатор, что подача, что обратка подключено на одну трубу?
Или они все у вас так?

cineman написал:
..... Малой кровью можно улучшить картину, если подающую трубку удлинить до верхнего отверстия радиатора.

Перетягивание одеяла.
Еси это сделать к примеру в начале,
то в конце станет ещё холоднее.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Hitgher, У вас не глюки, на первом фото кухня-все в одну трубу; фото с окном, если приглядеться, тоже в одну трубу;а дальняя комната(уголок окна торчит) в разные.

Наталия Ш,
Понял, сантехники у застройщика золотые руки.
По хорошему без переделки не обойтись.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Hitgher, Сантехник от застройщика, когда увидел это фото, очень удивился, как-будто в первый раз увидел.Самое интересное, на фото стоит дата 2014 год, когда застройщики это все проложили, а проект подписан 2015 годом.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

касимов, " И это еще нет фотки обвязки котла.....

"

Наталия Ш,
Понял, сантехники у застройщика золотые руки.
По хорошему без переделки не обойтись.
Наталия Ш,
Что то у вас фиг поймёшь, к радиаторам pex труба, обвязка полипропилен под пайку, по всему инету фото собираете? Или это ваша квартира?

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Hitgher, Моя(((( , да и зачем я бы стала собирать со всего инета.

Наталия Ш написал:
фотки обвязки котла.

Лучше не стало, но суть понятна... Переделывайте, пока лето... Порог на балкон, позволяет протянуть открыто трубы по периметру. Один день работы....

Hitgher написал:
что подача, что обратка подключено на одну трубу?

Ленинградка там у нее...,да еще с люминными батареями.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

касимов, " Порог на балкон, позволяет протянуть открыто трубы по периметру. ".

Проблема с полотенцесушит, к нему не добраться, долбить плитку, ванну убирать...

Наталия Ш написал:
Проблема с полотенцесушит, к нему не добраться,

Искать его начало через стену, в комнате...или на кухне. Вообщем откуда идет разводка.

У Вас разводка идет вот таким макаром...., погодой командует полотенцесушитель ( если прикрыть любой кран на нем, все...Система остановится) и последняя батарея. А вот на подачу или на обратку подсоединены две батареи в середине, не ясно.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

касимов " " вот на подачу или на обратку подсоединены две батареи в середине, не ясно."

Я б этом даже не подумала), но судя по дальней комнате, подача-это, та труба, которая ближе к стене, поэтому , наверное в подачу. и я считала, что под котлом тройник и подача на полотенец и в кухню.
Но, это мои вполне возможно бестолковые рассуждения.

Наталия Ш написал:
считала, что под котлом тройник

У Вас фотка есть, места разводки. Здравый смысл при монтаже котла, подсказывал, что хоть его нужно обвязывать, как указано у застройщика,ан нет были с собой у монтажников только руки....
Как то так, будет с меньшими переделками:

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

СПАСИБО огромное всем кто "не проходит мимо", отзывается и старается помочь своими советами.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

Борюсь вторую неделю с застройщиком, он пытается доказать, что причина ни в СО, а в котле. Притащил др котел, картина таже. Не знаю, как убедить.

Наталия Ш, а какую реакцию застройщика Вы хотите получить? Деньгами компенсирует только по суду. Скорее предложит переделать, вскрыв отделанные полы.

Регистрация: 27.07.2017 Нижний Новгород Сообщений: 22

cineman, Да, в том то и дело, что переделку не предлагают, не хотят признавать свою вину видимо.

Наталия Ш написал:
По проекту застройщиков дб вот так:

Наталия Ш написал:
переделку не предлагают

У Вас есть фото доказательства нарушения проекта. Что им еще нужно?