Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

31.07.2017 в 11:03:02

Здравствуйте !

Подскажите, пожалуйста, по мощности проточника.

Новостройка:

  1. От стояка вводной автомат (63А) - счётчик - общее УЗО (100 мА). ВСЁ это соединено 16 кв.мм. !
  2. Ввод в квартиру - тоже 16 кв.мм. ОДНА фаза.
  3. Выделенная мощность - 15 кВт.

Скажите, при наличии из мощных потребителей только ВАРОЧНОЙ панели, какой максимальной мощности порекомендуете проточный водонагреватель ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.07.2017 в 11:50:17

А он нужен прям самый мощный? Для помыться достаточно от 8 до 10 кВт. Зачем ещё больше? И при чем здесь плита?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

31.07.2017 в 12:21:42

Самый мощный бери. меньше 5 киловатт вообще не помоешся 10 киловатт так себе по особой нужде

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

31.07.2017 в 12:35:59

Rumato написал: И при чем здесь плита?

Очевидно на случай одновременной и помывки и готовки на всех конфорках. :)

0

Вечный студент

Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

31.07.2017 в 13:20:25

Еще есть вариант - поставить накопительный нагреватель или реле отключения не приоритетной нагрузки.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

31.07.2017 в 13:55:58

Designman написал: или реле отключения не приоритетной нагрузки.

а что в приоритете? Будет или холодный душ, или недопечённый пирог.

0

Вечный студент

Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

31.07.2017 в 14:02:33

Уважаемые Мастера ! Я не указал в своём вопросе, что, конечно же, подбирается максимально мощный проточник. Вот и думаю, 8, 10 или даже 12 ?

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

31.07.2017 в 15:42:11

Starnet122 написал: Уважаемые Мастера ! Я не указал в своём вопросе, что, конечно же, подбирается максимально мощный проточник. Вот и думаю, 8, 10 или даже 12 ?

Starnet122, Использоваться будет только летом - в период отключения горячей воды?

0
Designman
Designman
Эксперт

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

31.07.2017 в 15:44:44

MrGalaxy написал:

Designman написал: или реле отключения не приоритетной нагрузки.

а что в приоритете? Будет или холодный душ, или недопечённый пирог.

MrGalaxy, Пироги обычно пекут в духовом шкафу ;)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

31.07.2017 в 15:49:31

Designman написал:

MrGalaxy написал:

Designman написал: или реле отключения не приоритетной нагрузки.

а что в приоритете? Будет или холодный душ, или недопечённый пирог.

MrGalaxy, Пироги обычно пекут в духовом шкафу ;)

Designman, Ааа, точно! :killyourselfbywall: :D

0

Вечный студент

Starnet122
Starnet122
Эксперт

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1172

31.07.2017 в 16:07:52

Designman написал:

Starnet122 написал: Уважаемые Мастера ! Я не указал в своём вопросе, что, конечно же, подбирается максимально мощный проточник. Вот и думаю, 8, 10 или даже 12 ?

Starnet122, Использоваться будет только летом - в период отключения горячей воды?

Designman, да, именно так !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.