01.08.2017 в 11:13:00

Сделали ремонт с заменой электропроводки и собиранием нового щитка, в щитке установлено УЗМ-51М (настроено на 190 и 250 В). С завидной периодичностью ближе к 4-6 часам утра напряжение повышается до 249 вольт, соответственно УЗМ отрабатывает. Причем такая же ситуация наблюдается и в выходные дни днем. После звонка диспетчеру электрич. сетей напряжение понижается. Негласно диспетчер обмолвился, что у них проблемы и надо просто звонить им и говорить) Пробовал переставлять регулятор на УЗМ-51М на 255 В - скачки бывают, но реже. Написал претензию поставщикам электрической энергии. Приехали, сделали замеры в 14 часов в подъезде в щитке (241 В) и после 20 часов (на разных фазах было 230,236,237 В) и написали мне ответ. В ответе они ссылаются на ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и напряжение 230/400 +/-10% и на ГОСТ 13109-97, согласно которым качество электрической энергии соответствует нормативам. Однако, есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%. Подскажите: чем руководствоваться? ГОСТом или СП 256.1325800.2016. И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.08.2017 в 12:37:26

n_mihey написал: Подскажите: чем руководствоваться?

ГОСТом.

n_mihey написал: И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью?

Нет конечно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20676

01.08.2017 в 14:03:05

n_mihey написал: настроено на 190 и 250 В

Настройте на 180 и 265.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 15:55:51

n_mihey написал: есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.

Это в прошлом, с 2014 норма 230 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Zoro

Местный

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

01.08.2017 в 21:30:09

megrad написал:

n_mihey написал: есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.

Это в прошлом, с 2014 норма 230 В.

megrad, Ну как то СП 256.1325800.2016 2016 года ;) https://www.algori-m.ru/files/78/sp-256-1325800-2016.pdf Пункт 8.3 - конец- примечание... "Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-

  1. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В"
0
Аватар пользователя
Zoro

Местный

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

01.08.2017 в 21:42:00

Rumato написал:

n_mihey написал: Подскажите: чем руководствоваться?

ГОСТом.

n_mihey написал: И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью?

Нет конечно.

Rumato, Регулируют, на стороне КТП 10/0,4кв в ручную, без нагрузки(с отключением "света"), на ПС 220/110/35 кВ, в ...10/6кВ при помощи РПН вполне регулируют... Можно и дистанционно... НО это все на Район, т.е. если поставят 10250в на шинах то на всем районе(10..20 штук КТП 10/0,4), не учитывая падение на линии и выставленных переключателей напряжения трансформатора 10кВ на 0,4кВ... Так что...

0
Аватар пользователя
n_mihey

Местный

Регистрация: 24.09.2016

Новосибирск

Сообщений: 2

08.08.2017 в 15:30:10

Radio написал:

n_mihey написал: настроено на 190 и 250 В

Настройте на 180 и 265.

Radio, а почему такой высокий порог? В двух словах - если не сложно)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

08.08.2017 в 23:24:53

n_mihey написал: В двух словах

240 В + 24 В (10 % ) = 264 В - не ? Тогда смотрим мануал на технику ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.08.2017 в 06:42:13

Откуда вообще 240 ?

По большому дело такое :

  • Всякая крупная техника - моторы итп - выдержит 265в. Хотя пленочным кондерам можнт не особенно понравится, т.к. их срок жизни обратно пропорционален напряжению сети в 7 степени

  • В электронике стоят электролиты на 400в, 400/корень(2) = порядка 280в. Учитывая что форма волны напряжение бывает не очень чистой, пусть будет с запасом немного меньше 280в

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

09.08.2017 в 08:01:51

линк написал: Откуда вообще 240 ?

точно - перегрелся :( 230 В , так что 253 В :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Алик Дынник

Местный

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

29.11.2017 в 01:22:12

Это проблема сечения провода протянутого по вашему дому. Вы находитесь в начале проводки от подстанции. На конце проводки кто-то включил нагрузку. Из-за недостаточного сечения провода у него падает напряжения, а у вас в этот момент поднимается напряжение.

На одно конце проводки, одни жалуются, что у них падает напряжение. На другом конце проводки, другие наоборот, жалуются, что у них поднимается напряжение. А стандарт напряжения 230 вольт -5+5% В начале проводки у вас 240 вольт в розетке, на конце проводки у них 220 вольт в розетке.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

29.11.2017 в 20:44:21

Алик Дынник, Вы в который раз поражаете столь потрясающими познаниями, что я осмелюсь спросить: где Вы их набрались?

0
Аватар пользователя
Konstantin Somov

Местный

Регистрация: 26.06.2018

Москва

Сообщений: 1

26.06.2018 в 13:24:01

Добавлю свои 5 копеек... Пусть так, стандарт 230в. Но у меня в розетке ночью доходит до 260в и держится всю ночь, утром, снижается до 238в, а днем держится в районе 242...248в. Может прибор врет? Точность 2,5 класса, это 2,5%, т.е. +/-6в. Электросеть, претензию не принимает, отсылает в УК, т.е. там разберитесь сначала. А напряжение как было высокое, так и остается, уже год... Косвенно, Умный американский UPS при номинальном напряжении 230в - логирует компенсацию повышения напряжения ночью, и переводит питание на 223в... Такие дела. Электросети экономически выгодно держать подаваемое напряжение на верхней границе предела, т.е. 1,1230=253в. У нагрузки (эл.плиты, духовки) есть сопротивление, оно в общем случае не зависит от подаваемого напряжения, т.е. с увеличением напряжения будет расти потребляемая мощность в квадратичной зависимости => U^2/R => (U1,1)^2/R => 1,21U^2/R - в среднем на верхнем пределе на 10% U => на 21% P. А это помноженное на время дает оплачиваемые киловатчасы. Т.е. увеличение платежей за поставленную электроэнергию растет на 21%. Это ихний бизнес. Мы платим за это (а куда мы денемся), и за сгоревшие лампочки, как накаливания, так и вечные светодиодные - у них в основном горят блоки питания. Упомянутый ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), вскользь двумя словами говорит, что в России 230в +/-10% => т.е. от 207в до 253в - стандартное напряжение (в Советском союзе пределы были другие 220в +/-5%), но одновременно и говорит, что могут использоваться и другое напряжение 240в... Какие притензии тут предъявишь... Очень дремучий ГОСТ, с таким не встречался ранее... Такой закон, что дышло... куда надо, туда и повернешь.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

26.06.2018 в 19:24:17

n_mihey написал: Однако, есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.

СП -- ведомственный документ Минстроя. Энергетики к нему не относятся.

0