Сделали ремонт с заменой электропроводки и собиранием нового щитка, в щитке установлено УЗМ-51М (настроено на 190 и 250 В). С завидной периодичностью ближе к 4-6 часам утра напряжение повышается до 249 вольт, соответственно УЗМ отрабатывает. Причем такая же ситуация наблюдается и в выходные дни днем. После звонка диспетчеру электрич. сетей напряжение понижается. Негласно диспетчер обмолвился, что у них проблемы и надо просто звонить им и говорить) Пробовал переставлять регулятор на УЗМ-51М на 255 В - скачки бывают, но реже. Написал претензию поставщикам электрической энергии. Приехали, сделали замеры в 14 часов в подъезде в щитке (241 В) и после 20 часов (на разных фазах было 230,236,237 В) и написали мне ответ. В ответе они ссылаются на ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и напряжение 230/400 +/-10% и на ГОСТ 13109-97, согласно которым качество электрической энергии соответствует нормативам. Однако, есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%. Подскажите: чем руководствоваться? ГОСТом или СП 256.1325800.2016. И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью? Спасибо!

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.08.2017 в 12:37:26

n_mihey написал: Подскажите: чем руководствоваться?

ГОСТом.

n_mihey написал: И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью?

Нет конечно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21146

01.08.2017 в 14:03:05

n_mihey написал: настроено на 190 и 250 В

Настройте на 180 и 265.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.08.2017 в 15:55:51

n_mihey написал: есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.

Это в прошлом, с 2014 норма 230 В.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Zoro
Zoro
Новичок

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

01.08.2017 в 21:30:09

megrad написал:

n_mihey написал: есть СП 256.1325800.2016 в котором указывается на 220 В и +/-10%.

Это в прошлом, с 2014 норма 230 В.

megrad, Ну как то СП 256.1325800.2016 2016 года ;) https://www.algori-m.ru/files/78/sp-256-1325800-2016.pdf Пункт 8.3 - конец- примечание... "Примечание – Номинальное напряжение 220/230 В принято в соответствие с требованиями ГОСТ 32144-

  1. Так же действуют другие системы нормирования напряжений: в соответствие с ГОСТ 29322-2014 номинальные напряжения равны 230/400 В, в соответствие с ГОСТ 23366-78 номинальные напряжения принимаются: на выходах источников и преобразователей электроэнергии – 230/400 В, а на нагрузке – 220/380 В"
0
Zoro
Zoro
Новичок

Регистрация: 10.04.2006

Краснодар

Сообщений: 76

01.08.2017 в 21:42:00

Rumato написал:

n_mihey написал: Подскажите: чем руководствоваться?

ГОСТом.

n_mihey написал: И неужели на подстанции не регулируют нагрузку днем и ночью?

Нет конечно.

Rumato, Регулируют, на стороне КТП 10/0,4кв в ручную, без нагрузки(с отключением "света"), на ПС 220/110/35 кВ, в ...10/6кВ при помощи РПН вполне регулируют... Можно и дистанционно... НО это все на Район, т.е. если поставят 10250в на шинах то на всем районе(10..20 штук КТП 10/0,4), не учитывая падение на линии и выставленных переключателей напряжения трансформатора 10кВ на 0,4кВ... Так что...

0
n_mihey
n_mihey
Новичок

Регистрация: 24.09.2016

Новосибирск

Сообщений: 2

08.08.2017 в 15:30:10

Radio написал:

n_mihey написал: настроено на 190 и 250 В

Настройте на 180 и 265.

Radio, а почему такой высокий порог? В двух словах - если не сложно)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

08.08.2017 в 23:24:53

n_mihey написал: В двух словах

240 В + 24 В (10 % ) = 264 В - не ? Тогда смотрим мануал на технику ...

0

И это пройдёт ...

линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.08.2017 в 06:42:13

Откуда вообще 240 ?

По большому дело такое :

  • Всякая крупная техника - моторы итп - выдержит 265в. Хотя пленочным кондерам можнт не особенно понравится, т.к. их срок жизни обратно пропорционален напряжению сети в 7 степени

  • В электронике стоят электролиты на 400в, 400/корень(2) = порядка 280в. Учитывая что форма волны напряжение бывает не очень чистой, пусть будет с запасом немного меньше 280в

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9142

09.08.2017 в 08:01:51

линк написал: Откуда вообще 240 ?

точно - перегрелся :( 230 В , так что 253 В :sorry:

0

И это пройдёт ...

Алик Дынник
Алик Дынник
Новичок

Регистрация: 13.11.2017

Киев

Сообщений: 26

29.11.2017 в 01:22:12

Это проблема сечения провода протянутого по вашему дому. Вы находитесь в начале проводки от подстанции. На конце проводки кто-то включил нагрузку. Из-за недостаточного сечения провода у него падает напряжения, а у вас в этот момент поднимается напряжение.

На одно конце проводки, одни жалуются, что у них падает напряжение. На другом конце проводки, другие наоборот, жалуются, что у них поднимается напряжение. А стандарт напряжения 230 вольт -5+5% В начале проводки у вас 240 вольт в розетке, на конце проводки у них 220 вольт в розетке.

0